下午:1. 150 m3/h2. 60003.大口井数量 9口4.冷却塔污水率 ,<3%
下午:
1. 150 m3/h
2. 6000
3.大口井数量 9口
4.冷却塔污水率 ,<3%
12楼
对。应该是9口,不可能在新水源地考虑全部的备用井,那很不现实
回复
13楼
规范是 按10%——20%设计水量来确定备用井数量。
回复
14楼
我怎么算出来是11口井。计算过程如下:
(74000*1.1-1800-30)/2500=10.96取整为11
回复
15楼
原来的井已经有备用井了吧 否则原来的井就不复合规范了呢
回复
16楼
崩贵,难道下午第一题,我把答案看成4,150了?难为我了半天,要死了
回复
17楼
支持,新水源地给老水源地备用,有点太绕了吧,我觉得还是各自备用的呵呵
回复
18楼
不是数量的10%
是水量的百分之10所需的井数,正确答案为11口
回复
19楼
备用井的目的是保证总出水量,和水源地无关
回复
20楼
清水池的调节容积为11000,
回复
21楼
我觉得无论原来有没有备用井,现在新增用水量了,就要保证新打的井满足整个用水,不存在各自为政备用的问题,最终目的是保证整个系统满足设计要求