一般做法,普通电梯控制箱加一个联动控制模块。电梯电源开关还需要联动控制模块么?按照切除非消防电源的要求。请高手指点啊!
一般做法,普通电梯控制箱加一个联动控制模块。电梯电源开关还需要联动控制模块么?
按照切除非消防电源的要求。
请高手指点啊!
2楼
有人说手动切除电源开关,有人说自动切除电源开关。。。
有没有施工的高手,回答下,到底手动还是自动啊
回复
3楼
与消防联动,火灾时,自动迫降到一层,然后自动切断电源。
回复
4楼
3楼说得非常正确
回复
5楼
与消防联动,火灾时,自动迫降到一层,然后自动切断电源。
自动切断 是怎么实现的?
消防联动模块联动电源开关么?
怎么才知道迫降到一层啊。。。才切断电源啊?
会不会出线 先切除电源,还没有迫降,结果电梯听到半空中啊?
高手不吝赐教啊
回复
6楼
一般设计在图纸上需设的位置上标出模块即可;电源箱、电梯控制柜内均留有接线端子,由消防来接线、调试,当然,电梯及其配电单位还是要配合的。必须迫降到一层后才能切断电源,消防控制室内的计算机程序来进行控制,消防验收时消防的所有项目全都进行试验、检查,真没见过你担心的情况。自动切断是消防中心发出指令,模块控制继电器,继电器使空开脱扣器动作断开电源。。
回复
7楼
谢谢楼上。。
对这个过程不熟悉。所以设计起来心里面没有底气。经验不足。
自动切断是消防中心发出指令,模块控制继电器,继电器使空开脱扣器动作断开电源。。
消控中心发出指令,是在接到电梯迫降到一层之后么?消控中心怎么接收到电梯迫降的信号的?
这个逻辑可以实现么?
想赵电梯厂家或者 消防厂家确认下!
[
本帖最后由 yingying20 于 2010-9-19 21:03 编辑 ]
回复
8楼
再问啊。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
消防控制是总线制,能发就能收。这个迫降和切断功能在电梯机房即可实现(电源箱和电梯控制箱在同一室内)。这些活消防施工的都会干。
回复
10楼
谢谢楼上的回答。。
这些一般都知道。。
想找电梯厂家或者消防单位的人确认下?
或者有经验的工程师。
回复
11楼
路过,学习一下
回复