顶棚内线路穿管敷设问题?
ctzh
ctzh Lv.3
2010年09月19日 17:23:44
只看楼主

《低压配电设计规范》GB 50054-95“第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。”,若导线穿管暗敷设在顶棚内的顶板内,还必须穿金属管敷设吗?

《低压配电设计规范》GB 50054-95“第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。”,若导线穿管暗敷设在顶棚内的顶板内,还必须穿金属管敷设吗?
免费打赏
ctwz2009
2010年09月19日 19:44:15
2楼
顶棚内敷管一般都是装修阶段施工,原来楼板内的PVC管你还能刨出重敷设吗?不过,按理说,板内真应该敷钢管,不然,所敷设钢管和原设的PVC管不能形成连续的电气通路。实际上,在装修布管时,一般能把钢管两头与照明箱PE汇流排连接好就不错了。
回复
yao987
2010年09月19日 21:34:16
3楼
暗敷不是一定要金属管的,但是暗敷PVC管只适用于砖混结构的建筑,框架以及框剪结构是不好暗敷PVC的,就算暗敷也要在过梁、柱的地方有钢套管,不然结构专业不同意。至于装修施工俺不懂。

[ 本帖最后由 yao987 于 2010-9-19 21:36 编辑 ]
回复