这是一起开门操作柜子的爆炸事故,造成一人烧死\一人烧伤。隔离开关操作时是最危险的时候,但有些柜子却设计成开门操作,这是对人身安全的漠视![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-19 15:40 编辑 ]
这是一起开门操作柜子的爆炸事故,造成一人烧死\一人烧伤。隔离开关操作时是最危险的时候,但有些柜子却设计成开门操作,这是对人身安全的漠视!
[
本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-19 15:40 编辑 ]
42楼
妈呀吓死人了!
回复
43楼
什么原因造成的呢?
回复
44楼
时刻都要把安全放在首位!!!
回复
45楼
电弧短路的吧
回复
46楼
想下载但是土木币不够,太郁闷了,我这个人又不太会吹水 。
回复
47楼
到底是什么原因发生事故的呀?
回复
48楼
教训深刻啊,带电操作必须按规程来,这种柜子的操作方式本身就违反规程
回复
49楼
这么恐怖啊,下来看看。
回复
50楼
这个视频非常恐怖,它是由一起误操作引起的:断路器没有断开时操作手车移出引起的。所以在设计开关柜时要考虑以下几点:
1.设有防止开关合闸时操作手车的措施;
2.操作手车时断路器室门必须关闭;
3.柜壳必须具有耐受内部故障电弧的能力;
4.最好遥控电动操作。
第一条一般柜子都能做到,但以下三条都没做好,虽然后三条是种补救措施,但还是能保护人员安全的。请大家参考“一种新型40.5kV的开关柜”的帖子,考虑下其安全性的措施怎样?
回复
51楼
对啊~怎样拍到的?
回复