一起开门操作柜子的爆炸事故(有视频)
tudashi63
tudashi63 Lv.7
2010年09月19日 15:37:57
只看楼主

这是一起开门操作柜子的爆炸事故,造成一人烧死\一人烧伤。隔离开关操作时是最危险的时候,但有些柜子却设计成开门操作,这是对人身安全的漠视![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-19 15:40 编辑 ]

这是一起开门操作柜子的爆炸事故,造成一人烧死\一人烧伤。隔离开关操作时是最危险的时候,但有些柜子却设计成开门操作,这是对人身安全的漠视!

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-19 15:40 编辑 ]
2f216575d025a1f23626.rar
4.5 MB
立即下载
免费打赏
hzongbingh
2011年01月03日 14:22:09
42楼
妈呀吓死人了!
回复
xiaofei335
2011年01月29日 15:55:01
43楼
什么原因造成的呢?
回复
lyddyc
2011年01月30日 23:30:30
44楼
时刻都要把安全放在首位!!!
回复
huadongdianzi
2011年01月30日 23:50:22
45楼
电弧短路的吧
回复
gdsthuang
2011年01月31日 00:40:27
46楼
想下载但是土木币不够,太郁闷了,我这个人又不太会吹水 。
回复
jldgy7844
2011年02月02日 05:52:05
47楼
到底是什么原因发生事故的呀?
回复
womingpiaobo
2011年02月02日 10:11:39
48楼
教训深刻啊,带电操作必须按规程来,这种柜子的操作方式本身就违反规程
回复
furnace110
2011年02月14日 11:36:03
49楼
这么恐怖啊,下来看看。
回复
tudashi63
2011年02月14日 13:32:12
50楼
这个视频非常恐怖,它是由一起误操作引起的:断路器没有断开时操作手车移出引起的。所以在设计开关柜时要考虑以下几点:
1.设有防止开关合闸时操作手车的措施;
2.操作手车时断路器室门必须关闭;
3.柜壳必须具有耐受内部故障电弧的能力;
4.最好遥控电动操作。

第一条一般柜子都能做到,但以下三条都没做好,虽然后三条是种补救措施,但还是能保护人员安全的。请大家参考“一种新型40.5kV的开关柜”的帖子,考虑下其安全性的措施怎样?
回复
financex
2011年02月15日 08:50:53
51楼
对啊~怎样拍到的?