小区排水流量若按排水定额计算,计算值太小,不能满足最小流速要求,是否应该按当量计算?
小区排水流量若按排水定额计算,计算值太小,不能满足最小流速要求,是否应该按当量计算?
12楼
对
回复
13楼
规范是要求用最大小时流量计算,但计算出来,流量太小,取室外排水最小的管径200,坡度、流速都过小;
征求了网友的意见,用最大小时流量计算,流量小,就取最小管径与其对应的最小坡度
回复
14楼
一、管网水力计算
1. 适应范围
适应室外雨水管道计算;
2. 计算公式
2.1暴雨强度的流量公式计算:
Q1=n·N·Kz/24/3600
Q1-居住区生活污水设计流量(L/s)
n-居住区生活污水定额(L/(人·d))
N-设计人口数
Kz-生活污水量总变化系数
Kz=2.7/Q0.11
Q-平均日平均时污水流量(L/s) Q<5 Kz=2.3 Q>1000 Kz=1.3
3. 计算内径及水头损失
普通镀锌钢管及加厚镀锌钢管计算采用的管子计算内径
参照《建筑给水排水设计手册》表11-1
水头损失按舍维列夫公式:
v=1/n·R2/3·I1/2
式中i ── 管道水力坡度;
R ── 管道水力半径(m),为D*(1-sinθ/θ)/4;
V ── 管道内水的平均流速(m/s);
回复
15楼
有排水的秒流量计算公式呀!把卫生器具的当量加起来,虽然麻烦些,还是计算一下好一些。
回复