本人接了一个老的商场加设喷洒的工程,请教一下大家?
lnw0219
lnw0219 Lv.2
2006年01月08日 10:31:58
只看楼主

这个工程是70年代的设计,哪个时候没设计喷洒系统。现在要装修改造,需要加设喷洒系统。我和甲方定好了消防水池的位置,可以问题就出现在消防水箱上。原来的消防水箱间太小,根本无法满足18立方米的要求,而且结构上也不同意加设消防水箱。现在决定把火灾前10分钟的用水量,设置在地下一层水泵房的气压管内。请问大家以前谁画过类似的图呀,谢谢了!!!!我的E-mail:zhaohy1219@163.com

这个工程是70年代的设计,哪个时候没设计喷洒系统。现在要装修改造,需要加设喷洒系统。我和甲方定好了消防水池的位置,可以问题就出现在消防水箱上。原来的消防水箱间太小,根本无法满足18立方米的要求,而且结构上也不同意加设消防水箱。现在决定把火灾前10分钟的用水量,设置在地下一层水泵房的气压管内。请问大家以前谁画过类似的图呀,谢谢了!!!!
我的E-mail:zhaohy1219@163.com
免费打赏
wqw0202
2006年01月08日 11:26:48
2楼
浙江省消防局出了一个文件,“临时高压给水系统设气压罐增压设施不可替代屋顶消防水箱,规范另有规定除外。 ”不知道你的项目是哪里的?
我觉得你可以利用原有的消防水箱,然后在地下室再设一套气压罐,两者合起来,保证10L/S左右的流量,应该可以通过。
回复
ylw94
2006年01月17日 20:46:46
3楼

没关系,但也可以给你的计算结果给他们看,估计就不会要你做了,呵呵!!
回复
kibo
2006年01月17日 21:31:00
4楼

我这里刚刚做的一个剧院改成商场的,供参考:
1,原消火栓系统重新设计,市政直接供水,不设置屋顶水箱;
2,自动喷林设置屋顶水箱无法实施,在水泵房设置11立方卧式气压水罐,满足初期火灾自动喷林用水量,设置108立方拼装水箱-喷林主泵,满足自动喷林系统火灾延续时间用水量;
3,室外消防水量借用市政消火栓.
各个地区设计可能有异,我这个设计也是预先与消防部门沟通以后定的方案.建议预先与当地消防部门通气.
回复