由于本人对直流系统的无知,曾经说过一些不着边际的话,在此再次提出这个问题,大家有必要积极讨论一下,对直流系统有个进一步的认识.
由于本人对直流系统的无知,曾经说过一些不着边际的话,在此再次提出这个问题,大家有必要积极讨论一下,对直流系统有个进一步的认识.
2楼
如是220V的系统~~在正常工作状态下和系统不接地的情况下~正对地和负对地都是110V左右~~~110V的系统~正对地和负对地都是55V左右~~
回复
3楼
以下是引用gpecpillar在2006-01-08 17:21:25.0发表的内容:
系统不接地的情况下~/
解释一下?
回复
4楼
单纯的直流电源,无论是正极还是负极,对地是没有电压的.正极与负极都不能对地构成回路.
在实际应用中,因为我们的直流电源系统都装有绝缘监察继电器,所以我们用万用表测量的话,正极、负极对地都是110V,如果出现直流接地,则接地相为0V,另一相对地电压为220V.
供参考.
回复
5楼
同意楼上的说法。补充一下,单纯的直流电源对地是没有电压的,比如一节电池或者正常时励磁电压对地测量都应为零,因为对地没有回路。
在实际应用中在主控室的绝缘检查装置将蓄电池输出的直流220V正、负通过2只1K左右的平衡电阻相连,电阻中间通过1个开关和电流继电器接地(只此一点)。目的我想是当电缆出现故障接地时可以报警并方便查找,并且还能维持正、负间220V电压,能进行正常操作。
如果将接地开关断开的话,理论上是量不出对地电压的,但实际上可以量出来,是因为直流系统所带的电缆对地的绝缘电阻并不是无穷大,所量出的电压不仅和直流系统所带的电缆对地的绝缘电阻有关,而且和所用表计的内阻有关。
回复
6楼
完全同意第 4 楼的意见.第 5 楼说的接地继电器<绝缘监察继电器>中的两个电阻为1K左右,不准应为6K左右.接地继电器的动作电流一般为1.5mA.其他同意.
回复
7楼
哦,原来如此啊,我还以为在蓄电池组中间拉根线接到地上呢,真是长见识了。
回复