现有一工程,6度区、II类场地。裙房至第三层,第三层设转换层,以上为两栋24层纯剪住宅。请教这样的结构方案有没有超限问题?如果可以做,应该注意哪些方面的问题呢?谢谢了
现有一工程,6度区、II类场地。裙房至第三层,第三层设转换层,以上为两栋24层纯剪住宅。请教这样的结构方案有没有超限问题?如果可以做,应该注意哪些方面的问题呢?谢谢了
2楼
容易超限。自己要控制好
超限内容如下,自己对一下:
二、同时具有下表所列三项及三项以上不规则的高层建筑工程
序 不规则类型 涵 义 备 注
1 扭转不规则 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 GB50011-3.4.2
2 偏心布置 偏心距大于0.15或相邻层质心相差较大 JGJ99-3.2.2
3 凹凸不规则 平面凹凸尺寸大于相应边长30%等 GB50011-3.4.2
4 组合平面 细腰形或角部重叠形 JGJ3-4.3.3
5 楼板不连续 有效宽度小于50%,开洞面积大于30%,错层大于梁高 GB50011-3.4.2
6 刚度突变 相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80% GB50011-3.4.2
7 尺寸突变 缩进大于25%,外挑大于10%和4m JGJ3-4.4.5
8 构件间断 上下墙、柱、支撑不连续,含加强层 GB50011-3.4.2
(此条有)
9 承载力突变 相邻层受剪承载力变化大于80% GB50011-3.4.2
三、具有下表所列某一项不规则的高层建筑工程
序 简 称 涵 义
1 扭转偏大 不含裙房的楼层扭转位移比大于1.4
2 抗扭刚度弱 扭转周期比大于0.9, 混合结构扭转周期比大于0.85
3 层刚度偏小 本层侧向刚度小于相邻上层的50%
4 高位转换 框支转换构件位置:7度超过5层,8度超过3层
5 厚板转换 7~9度设防的厚板转换结构
6 塔楼偏置 单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%
7 复杂连接 各部分层数、刚度、布置不同的错层或连体结构
8 多重复杂 结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔类型的2种以上
[
本帖最后由 bestbear299 于 2010-9-21 09:27 编辑 ]