地下室的潜污泵属于消防用电设备吗?
xyemao
xyemao Lv.4
2006年01月07日 17:54:30
只看楼主

地下室的潜污泵属于消防用电设备吗?当火灾发生时它该停电还是起动呢?

地下室的潜污泵属于消防用电设备吗?当火灾发生时它该停电还是起动呢?
免费打赏
ucdos29
2006年01月07日 19:17:27
2楼
应该不属于消防设备,在经常进行的检测中没发现这个,污水泵,和给水泵等,应该属于生产,生活类。普通用户,火灾发生时,属于停电范围
回复
hundure.ll
2006年01月07日 21:45:12
3楼
地下室的潜污泵不属于消防用电设备,火灾发生时应停电。
回复
xyemao
2006年01月08日 09:28:14
4楼
当火灾发生时,喷淋起动时,地下室不是应该排水吗?
回复
rongdog
2006年07月16日 19:47:28
5楼
潜污泵不属于消防负荷,属于重要负荷.
十层至十八层居住类建筑的潜污泵用电属于二级负荷,
十九层及以上居住类建筑的潜污泵用电属于一级负荷。
回复
rongdog
2006年07月16日 20:11:46
6楼
依据是地方标准:《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/J11-2005
第3.1.2条规定:“居住区内一级负荷有:1、十九层及以上居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等……”
第3.1.3条规定:“居住区内二级负荷有:1、十层至十八层居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等……”
这里的泵房未说明是消防泵房还是生活泵房,且和消防设施分开说明,可否理解为所有泵,包括潜污泵,不论是普通潜污泵,还是消防电梯下的潜污泵?!