中庭的高度小于多少可以设喷淋,大于多少设消防炮,是那个规范上要求的。请各位帮忙解决一下
中庭的高度小于多少可以设喷淋,大于多少设消防炮,是那个规范上要求的。请各位帮忙解决一下
2楼
中庭不大于12米可以设自动喷淋吧,注意作用面积~~
回复
3楼
太高的话是不好作喷淋的,不过可以考虑防火帘分区
回复
4楼
原有设计为消防炮,想改为喷淋,不知是否可以
回复
5楼
要说明具体情况,为什么要改为喷淋呢,超过8米就不可以用普通喷淋,超过12米就要用消防炮了。即使是8~12米间用喷淋,水量也是不相同的,大很多的,注意啊。
回复
6楼
能不能优化?
回复
7楼
中庭的灭火设备的选用
回复
8楼
学习中!:lol
回复