请教行家关于变更工程量的问题
jaryter
jaryter Lv.4
2010年09月18日 21:52:13
只看楼主

目前参与的一个房屋建设项目,设计文件(设计施工图和合同技术规范书)未说明一层的地面做法,关于这个设计上的疏漏,我向甲方提出须增加变更,甲方的工程师认为在商务标报价分部分项工程类清单工程量中已包含了该地面的工程量,我审阅了一下商务标,分部芬香工程量清单上地面的工程量为4000M2,但未具体说明具体的地面部位,在此向各位同仁请教我能否据理力争要求得到变更费用,具体的谈判要点该如何把握呢?补充一下,我们的承建合同是固定总价合同。

目前参与的一个房屋建设项目,设计文件(设计施工图和合同技术规范书)未说明一层的地面做法,关于这个设计上的疏漏,我向甲方提出须增加变更,甲方的工程师认为在商务标报价分部分项工程类清单工程量中已包含了该地面的工程量,我审阅了一下商务标,分部芬香工程量清单上地面的工程量为4000M2,但未具体说明具体的地面部位,在此向各位同仁请教我能否据理力争要求得到变更费用,具体的谈判要点该如何把握呢?补充一下,我们的承建合同是固定总价合同。
请问这项设计疏漏的部分是否应该算变更增加的工程量,商务标上的分部分项工程量清单是否有法律效力呢,作为施工方,我该如何据理力争得到这部分设计图纸上没有的工程量费用呢?
免费打赏
lgf0525
2010年09月25日 20:14:23
2楼
我个人认为不能,因为承包人承修此工程,就是认同商务标的工程量清单,这个设计上的疏漏甲方已在商务标中明确,而且工程量在商务标中体现,如果确是要变更,只能看看数量有无变动!个人意见,请各位高手指点
回复
xiaogegui
2010年09月26日 16:39:01
3楼
你应计算一下,这楼的总地面面积是多少平米,如果一层的地面做法与原招标时那4000不一致,或加上一层后比4000大很多(超过合同规定的量)是可以变更的,具体的你应该看清单2008,清单里工程价款调整那一章说的很清楚
回复
工程功成了
2010年09月27日 14:35:18
4楼
同意楼上的说法

固定总价合同的风险主要是施工方的

并且还没有把工程量确认好

标前答疑啊?没提出来么

投标法中漏项是细微瑕疵哦。。。
回复
刘萍
2010年09月28日 10:30:37
5楼
因为是固定总价合同,且清单中已经有列项,所以不应该再给你。即使图纸上没有具体做法,你在投标时就应该请求答疑,如果你没提出来,且签订的是固定总价合同,说明你已认可,无论什么做法。我认为不应该再给你追加。:handshake
回复
s77889910
2010年09月28日 11:56:56
6楼
这个应该分二步,一是如果实际做的与清单描述的做法一致,应该不可增加,若最终做法应有书面资料证明与报价时不一样则可以争取.
回复
blackhands
2010年09月29日 13:38:44
7楼
很好的讨论 学习了
回复
sujie1016
2010年10月05日 00:49:23
8楼
:victory: :handshake 呵呵