求教:长度大于20米走道的应急灯如何做?
szg720218
szg720218 Lv.2
2006年01月07日 11:54:11
来自于防雷减灾
只看楼主

民规里面第24.7.2条规定:公共建筑内疏散走道和居住建筑内长度超过20米的内走道必须设置火灾事故时的备用照明。同时又在第24.7.5条里用表格举例说备用照明供电时间不少于1小时,照度不少于正常照度的50%。但是,在附录C.3.12条里,又说是高层公共建筑中的疏散走道和长度大于20米的内走道要求设置疏散照明灯,持续时间大于等于30分钟,照度大于5LX。不知各位大虾设计时以哪个为准?

2006年01月07日 15:55:11
2楼
疏散照明 和 事故照明 是不同概念的两个专业名词。
事故照明设置在高处,疏散照明则反之,1米以下。
回复
李兴龙机电科技
2006年01月08日 14:25:43
3楼
以低规和高规为准,民规是啥?