各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)
各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)
12楼
热继电器,因热而动作,可能造成动作的原因很多,但最终还是热的问题,比如:1.热继电器整定电流不当。2.三相电流不平衡。3.导线选择不当。4.接线松动等等。
回复
13楼
我认为问题应该出在转换的过程中,是不是因为转换的时候电流大的原因呢?请赐教
回复
14楼
应该就是这样。以前调试风机时遇到过类似情况。
回复
15楼
不知你用的是什么形式的热保护.热保护属于反时限保护.跟电流有关.跟电机发热没有直接关系.设定值有规定.转换时间你是怎么取的,也有规定.是不是带负载启动.
回复
16楼
1:检查一下进入电动机6根电线的绝缘情况。
2:紧固一下热继电器的6个主线路接线端子。
回复
17楼
有四种可能1:启动负载过大,造成启动时间过长,建议换成自耦变压器或软启动器启动,
加大启动力矩。
2:热继电器的6个主线路接线端子接触电阻过大造成发热,三角形运行时检测一
下,重新加固。
3:检测一下你的电机三角形运行时线电流为多大,22KW电机额定电流43.8A,如果
你的热继电器安装在内环的话(相电流25.28A),整定电流就太大了。如果在外
环的话就太小了,照你的情况看,应该在内环,那么你的电机就有可能有故障了
或已经过载了!
4:还有可能就是人品问题!!!呵呵!开玩笑de!
回复
18楼
不知负载是什么性质的,是否风机?是的话,改进电路吧.
回复
19楼
风机是一种启动惯量较大启动时间较长类型的负载,当采用传统的热继电器保护线路进行保护时,必会出现该现象。
建议解决方案:
1、更换较大的电机和相应的器件,使电机启动时有较大的启动转矩。
2、更换软启动器或变频器启动,将启动时间适当加长。
回复
20楼
学习中!谢谢!
回复
21楼
热继电器跳,不一定是电机热,如果电机热,而电流不大,同样热继电器不跳,热继电器是根据电流的热效应原理制成的。
回复