各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)
各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)
2楼
热继电器整定电流对吗?还有就是接线端子松动。但看你的好像不是这个原因。
回复
3楼
热继电器整定电流调到40A,热继在星型启动时也跳.如果短接热继二次侧,只要转换为三角型运行后,复位热继,电机运行正常,电流25A.热继也不跳.各端子和接线都没问题.不知电机会否存在某种特性缺陷?
回复
4楼
热继电器的选型不知你是怎么的选的 。。
还有你的电机的整定电流应该选的比额定的稍微的大点!!!
回复
5楼
1、接电机线径小:
2、可能启动时间太长,启动负载重;
3、热继电器整定电流偏小。
回复
6楼
接电机线我到现场看后,发现并非线小,接线有6个平方和16个平方.电控柜是成批出厂,元件选用没问题,整定电流也没问题,其它控制柜无此现象发生.电机空载没问题,带引风机出以上现象.
回复
7楼
回复
8楼
1.把风门关严实了,再启动就不会跳了。电机运转正常了,再开风门。
2.换软起。
回复
9楼
兄弟,建议你那个在启动时不要经过热继电器保护,在运行时才使用热继电器保护。
回复
10楼
忘了说了,引风机类负荷不应采用星角启动的,可用自耦或软起。
回复
11楼
增加个简单的电路,起动时将热继电器短接。
回复