热继电器跳除电机发热外,还有别的原因吗?
tiantian6848
2006年01月06日 22:42:20
来自于继电保护
只看楼主

各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)

各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)
haipingcn
2006年01月07日 13:16:49
2楼
热继电器整定电流对吗?还有就是接线端子松动。但看你的好像不是这个原因。
回复
tiantian6848
2006年01月08日 21:57:38
3楼
热继电器整定电流调到40A,热继在星型启动时也跳.如果短接热继二次侧,只要转换为三角型运行后,复位热继,电机运行正常,电流25A.热继也不跳.各端子和接线都没问题.不知电机会否存在某种特性缺陷?
回复
controler
2006年01月09日 11:31:41
4楼
热继电器的选型不知你是怎么的选的 。。
还有你的电机的整定电流应该选的比额定的稍微的大点!!!
回复
h-63
2006年01月09日 22:17:50
5楼
1、接电机线径小:
2、可能启动时间太长,启动负载重;
3、热继电器整定电流偏小。
回复
tiantian6848
2006年01月11日 21:22:14
6楼
接电机线我到现场看后,发现并非线小,接线有6个平方和16个平方.电控柜是成批出厂,元件选用没问题,整定电流也没问题,其它控制柜无此现象发生.电机空载没问题,带引风机出以上现象.
回复
lazys
2006年01月12日 12:00:28
7楼

回复
tcchezhong
2006年01月19日 12:41:22
8楼

1.把风门关严实了,再启动就不会跳了。电机运转正常了,再开风门。
2.换软起。
回复
rxf760916
2006年01月20日 09:13:17
9楼
兄弟,建议你那个在启动时不要经过热继电器保护,在运行时才使用热继电器保护。
回复
tcchezhong
2006年01月20日 09:37:11
10楼

忘了说了,引风机类负荷不应采用星角启动的,可用自耦或软起。
回复
ihf
2006年01月20日 11:25:40
11楼
增加个简单的电路,起动时将热继电器短接。
回复

相关推荐