求桩位移过大处理方案
jtuhong
jtuhong Lv.2
2010年09月17日 22:04:01
来自于建筑施工
只看楼主

成都市区一深基坑,支护桩为锚拉桩,开挖至-12m后,一位移监测点位移超过30mm,求处理方案。另开挖过程中遇流沙,又应如何处理?

成都市区一深基坑,支护桩为锚拉桩,开挖至-12m后,一位移监测点位移超过30mm,求处理方案。
另开挖过程中遇流沙,又应如何处理?
免费打赏
zhangfazhi05
2010年09月17日 22:44:04
2楼
超了就超了,扩孔无非是造成超方,浪费点混凝土而已,不影响工程质量。

流沙没接触过。
回复
vikingsss
2010年09月28日 10:02:18
3楼
基坑的资料都没有谁知道为什么啊,总之首先要查明造成位移的原因。
回复
zhenhua_521
2010年11月07日 18:19:21
4楼
位移的话 是否可通过增加锚拉杆的方式进行加固 而流沙的处理是否可以通过深井点降水 或水泥搅拌隔断
回复
suntianxin
2010年11月25日 14:58:52
6楼
学习中,谢谢楼主!:call:
回复
tan1163
2010年12月28日 13:11:31
7楼
很好的资料,学习中,谢谢楼上各位的宝贵发言!
回复
milan8145164
2010年12月28日 22:08:52
8楼
流沙的问题有点头疼,可以通过控制降水速度来处理,也可设置隔水帷幕、地下连续墙+旋喷等之类来处理。有位移很正常,不过还是一句话,对自己计算的东西要有信心,看看实际计算值该是多少,超过计算值的原因是什么。基坑支护本身就有一定的风险性,应有预警措施