药品厂阴凉库负荷问题
soulstar
soulstar Lv.3
2010年09月17日 21:32:42
来自于中央空调
只看楼主

一药品阴凉库,2700m2,吊顶高13m,全钢结构,无窗户,要求20℃以下,杭州,由于大空间,考虑气流组织要求,风量计划不小于4次,约130000CMH,2台空调机组,现由于负荷很小,用软件计算,室内围护结构、照明负荷只有60w/m2,约160kw,新风可无,但系统按10%设置,新风负荷加约240kw,那么总负荷为400kw,冷指标为150w/m2,请问此负荷对阴凉库来说是否太小?同时由于风量太大,送风温差很小,由于要满足湿度要求,还需要一部分的再热,由于无其他热源,考虑采用100kw左右电加热,夏季用以调节湿度,冬季辅助热水盘管加热,请问冷热抵消负荷是否合适?采用二次回凤是否无必要。

一药品阴凉库,2700m2,吊顶高13m,全钢结构,无窗户,要求20℃以下,杭州,由于大空间,考虑气流组织要求,风量计划不小于4次,约130000CMH,2台空调机组,现由于负荷很小,用软件计算,室内围护结构、照明负荷只有60w/m2,约160kw,新风可无,但系统按10%设置,新风负荷加约240kw,那么总负荷为400kw,冷指标为150w/m2,请问此负荷对阴凉库来说是否太小?
同时由于风量太大,送风温差很小,由于要满足湿度要求,还需要一部分的再热,由于无其他热源,考虑采用100kw左右电加热,夏季用以调节湿度,冬季辅助热水盘管加热,请问冷热抵消负荷是否合适?采用二次回凤是否无必要。
另阴凉库通常采用单风机或双风机系统?
免费打赏
ycqhtf
2013年09月27日 17:44:17
2楼
您好,我也正在做一个医药物流阴凉库。参考一下!有你没有联系方式。我的联系电话15835993871
回复
wengfh
2015年01月15日 21:50:53
3楼
也想知道,顶起
回复
wengfh
2015年01月18日 19:42:47
4楼
怎么没人解答啊?急需学习啊?
回复
tcntlsgno1
2015年01月20日 17:04:36
5楼
150的冷指标差不多只够照明和新风负荷,库房的围护结构的传热冷负荷就不用算了?
回复
亚太老王
2018年08月30日 20:37:38
6楼
GSP认证,阴凉库温度10~20℃,湿度35~75%,要求整个空调间温湿度均匀,这么大空间,一般主机必须使用低温空调主机(乙二醇),送风温度11℃,墙体及顶最好做一遍保温,大空间的阴凉库不好做。
回复