冷凝水立管需要保温吗?
zhanglei1901030317
2010年09月17日 20:02:31
来自于中央空调
只看楼主

目前所在的项目有的是三菱的多联机系统,冷凝水管线是UPVC,现在所有的横管都用的橡塑管壳保温。但施工单位说立管不需要保温,不会有冷凝水。我记得用镀锌钢管的时候,立管我们是同样做保温的,不知道UPVC要不要保温?请大家指点下

目前所在的项目有的是三菱的多联机系统,冷凝水管线是UPVC,现在所有的横管都用的橡塑管壳保温。但施工单位说立管不需要保温,不会有冷凝水。我记得用镀锌钢管的时候,立管我们是同样做保温的,不知道UPVC要不要保温?请大家指点下
免费打赏
zhanglei1901030317
2010年09月18日 14:04:07
2楼
我查了下GB50019《采暖通风与空调设计规范》6.4.18,冷凝水管道宜采用排水塑料管或热镀锌钢管,管道应采取防结露措施。根据这条的条文说明,只规定了热镀锌钢管防结露保温可参考的数据,而没有提到塑料管的保温。

[ 本帖最后由 zhanglei1901030317 于 2010-9-18 14:05 编辑 ]
回复
q394562689
2010年09月19日 11:30:25
3楼
建议最好是保温比较保险,特别如果水管下面是装修的石膏板的话,水滴坏了就不好了。
回复
chenlianying01
2010年09月19日 19:34:31
4楼
最好保温,这样效果会更好些
回复
adingkgb
2010年09月19日 22:11:17
5楼
是三菱重工的KX系列么?
根据我以前的经验

如果立管已经在室外,哪自然无所谓了
但是如果还是安排在室内的话,从稳妥的角度考虑,还是做保温比较好,避免二次结露带来意想不到的后果。
除非立管下就是直接排水口,保证不会因为二次凝露问题而产生不利影响。
即使布置在专用的管道井内,如果要穿越楼板的话,也还是做保温比较稳当。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-9-19 22:14 编辑 ]
回复
zhanglei1901030317
2010年09月20日 13:48:17
6楼
是三菱的R410A系统。吊顶内的水平横管都做保温的,我现在想问,立管是沿着土建柱子从八层一直到首层,然后穿过外墙排到室外检查井中的,立管最后由装饰单位用石膏板四周包起来。这样的冷凝水立管需要不需要保温呢?

还有一点,因为有好多人说冷凝水管用UPVC外表面不会结露,我就用家庭用的分体式空调做了实验,把原来的塑料软管套上UPVC管。发现,白天湿度小的情况下没有结露现象,但过了一晚上,因为温湿度的影响,第二天就出现二次结露。
回复
yangwei0420030141
2010年09月20日 15:12:17
7楼
最好还是保温
回复
chengshiguyi
2010年09月21日 09:32:15
8楼
最好还是保温:time:
回复
康平空调conpin
2010年09月21日 10:38:31
9楼
:time: 最保险的保温还是要的,省的后期很多麻烦,再说那一点点保温也不会增加多少造价
回复
xiaogu_002
2010年09月21日 20:41:39
10楼
最好保温 二次结露就麻烦了
回复
adingkgb
2010年09月22日 00:16:20
11楼

万一在管道井中产生较严重的2次结露,凝露水流下淌在各层管道井的楼板上,时间一长会不会带来什么后果呢?比如楼板该处位置受潮,装饰板发霉之类的。
回复

相关推荐

APP内打开