冷凝水立管需要保温吗?
zhanglei1901030317
2010年09月17日 20:02:31
来自于中央空调
只看楼主

目前所在的项目有的是三菱的多联机系统,冷凝水管线是UPVC,现在所有的横管都用的橡塑管壳保温。但施工单位说立管不需要保温,不会有冷凝水。我记得用镀锌钢管的时候,立管我们是同样做保温的,不知道UPVC要不要保温?请大家指点下

目前所在的项目有的是三菱的多联机系统,冷凝水管线是UPVC,现在所有的横管都用的橡塑管壳保温。但施工单位说立管不需要保温,不会有冷凝水。我记得用镀锌钢管的时候,立管我们是同样做保温的,不知道UPVC要不要保温?请大家指点下
免费打赏
ticenluo2008
2010年09月22日 08:36:07
12楼
在南方冷凝水不管是用镀锌钢管还是UPVC管都一定要保温。不然就等着滴水。跟多联机还是水机没有多大关系都要保温。
回复
yeziaaaa
2010年09月23日 13:28:42
13楼
这种情况下做保温还是稳妥一点,不然后期有问题就会很麻烦!
回复
xuweihui
2010年09月23日 18:28:25
14楼
应该都需要保温,以防万一
回复
songwei139
2010年09月23日 21:20:21
15楼
最好是保温,反正也不会多出多少钱,但是我现在接触的一个工程,冷凝水管全是UPVC管的,没有保温,不是我做的,暂时没发现二次结露现象
回复
kexun88
2010年09月24日 10:18:50
16楼
还是保温比较稳妥
回复
chenyu2007818
2010年09月25日 16:43:21
17楼
学习了学习了
回复
xiaoheisong
2010年09月25日 16:55:15
18楼
我觉得应该要的
回复
diaoguoqian
2010年09月25日 20:10:32
19楼
最好就保温啦,用不了几个钱
回复
zhanglei1901030317
2010年09月26日 09:36:37
20楼
我查了下,大学时候的一本教材《工程流体输配管网》,里面有一节是关于空调冷凝水系统设计的。提到了冷凝水管使用聚录乙烯管时,不需要保温。我现在的工程做法是,横管全部保温,立管没有保温。
回复
dust2
2010年09月27日 13:27:53
21楼

你这个实验是室外的,和室内的不同。
回复