根据小火规12.1.2负荷较大,出线较多时采用双母线,请教出线具体为多少才算较多,高压厂用电动机出线是否也算在内?另外若采用双母线,选用成套柜时,常选用的双母线接线的柜型有哪些?

根据小火规12.1.2负荷较大,出线较多时采用双母线,请教出线具体为多少才算较多,高压厂用电动机出线是否也算在内?另外若采用双母线,选用成套柜时,常选用的双母线接线的柜型有哪些?
免费打赏
elec
2006年01月25日 16:18:56
12楼
若机组容量大于24MW,规范要求需做双母线,此时采用单母线分段,大家有无这样作过?
回复
tcchezhong
2006年01月25日 16:24:38
13楼
规范条纹是:“可用双母线”吧。不是“要求用双母线”。