根据小火规12.1.2负荷较大,出线较多时采用双母线,请教出线具体为多少才算较多,高压厂用电动机出线是否也算在内?另外若采用双母线,选用成套柜时,常选用的双母线接线的柜型有哪些?
根据小火规12.1.2负荷较大,出线较多时采用双母线,请教出线具体为多少才算较多,高压厂用电动机出线是否也算在内?另外若采用双母线,选用成套柜时,常选用的双母线接线的柜型有哪些?
2楼
每段上的发电机容量在12MW及以上,出线回路在10~14回时,采用双母线.
回复
3楼
出线回路数量是否包括高压电动机出线(高压电动机出线直接引自发电机电压母线)?出线回路在10~14回是否为规范要求?
回复
4楼
本人认为:现在的中压柜母线采用了绝缘措施(编规范时还没有呢),采用双母线的必要性不大。接线复杂不说,还要增加很多投资。
回复
5楼
过去设计时,因设备可靠性较差,一般采用比较复杂的接线来保证供电的可靠性。现在设备可靠性高,就可以采用简单的接线也一样可以保证供电的可靠性。
回复
6楼
若发电机电压出线回路较多,是否可考虑做单母线分段?发电机组,升压变,分别接至不同母线段?
另若机组容量大于24MW,规范要求需做双母线,此时采用单母线分段,大家有无这样作过?若采用双母线,本人只见过固定柜的双母线接线方案,无手车柜方案?若采用固定柜的双母线接线方案,则无法加旁母?而手车柜可减少因断路器故障造成的停电时间?是否有手车柜的双母线接线方案?
若采用双母线,仅单台发电机组,单台升压变,此时是否以固定连接方式运行?是否需加专门的母线保护?PT柜是否需上两台?
回复
7楼
顶一下
回复
8楼
双母线分段运行灵活许多,当然投资也会加大!
回复
9楼
大家是否选用过双母线接线的手车柜?
回复
10楼
没找到过这样的产品.只有固定式的.
哪家生产?
回复
11楼
尽可能的不用双母线,除了复杂的工艺不说,其实可靠性不一定高,投资很收益不成比例。
多一种设备,多一个故障点!出去复杂的操作流程不说
回复