照明配电箱中心距地1.4米,不对吗?
wangrui197295
2010年09月17日 12:08:04
来自于照明工程
只看楼主

审图中心认为照明配电箱中心距地1.4米不对,求教是哪个规范规定的

审图中心认为照明配电箱中心距地1.4米不对,求教是哪个规范规定的
免费打赏
ecian
2010年09月19日 09:01:14
32楼
应该是底边距地,如果以中心为基准,则不同尺寸的箱子安装起来高度不一样。
回复
blue6049
2010年09月19日 09:13:26
33楼
这是哪本规范啊?
回复
刘卿强
2010年09月19日 09:37:26
34楼
GB50303-2002 6.2.8.4
回复
yu21m
2010年09月19日 10:19:57
35楼
1.4 1.2 米都有 要看控制箱本身的高度定
回复
shenlan968
2010年09月19日 10:24:30
36楼
1.8米是够高的哦!
回复
bsb1982
2010年09月19日 10:42:00
37楼
都是标底边距地高度,你标个中心距地高度当然不对!
回复
yunliangxie
2010年09月19日 10:48:04
38楼
今天刚注册,出来乍到,学习学习:)
回复
无影
2010年09月19日 10:53:10
39楼
我们一般不定中心标高的,箱子的大小不同,定中心标高装好以后就会很乱。一般以定底标高居多。安装高度一般参照 建筑电气工程施工质量验收规范。

另外,考虑到保护未成年人的安全,一般不会把配电箱设置的过低。而且一般下沿距地1.5m安装的箱子都要求落锁保护。

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2010-9-19 10:55 编辑 ]
回复
qqwwdr153354
2010年09月19日 11:05:22
40楼

要根据具体情况来做出决定,不然有时候就要踩着凳子来操作了。。。。
回复
hzl1974
2010年09月19日 14:16:32
41楼
底边距地1.5M,
回复

相关推荐