双电源切换前加开关的讨论
李兴龙机电科技
2006年01月06日 12:11:09
只看楼主

1.atse前面有没必要加开关?2.开关选择何用断路器,何时用隔离开关?

1.atse前面有没必要加开关?
2.开关选择何用断路器,何时用隔离开关?

1136520659496.JPG

免费打赏
huazanbin
2006年01月20日 23:23:12
12楼


可何不妥呢! 我看很多的图纸都是树干式的。
回复
cxuzhu
2006年01月22日 12:48:05
13楼
个人认为一般不需要.现在的双电源开关功能都很全
回复
wuxianchuangyi
2006年01月22日 17:09:59
14楼

应急照明啊,很常见
回复
alanzl007
2006年02月09日 02:41:37
15楼
不用加开关,如果要加也只能加隔离开关。
回复
eyxd
2006年03月06日 17:54:14
16楼
从图中看,该系统是用于消防设备的,脱扣方式3200;双电源切换采用CB级,隔离开关可以不加.
回复
kaira
2006年03月06日 20:35:04
17楼
加开关对用户有利
回复
kaira
2006年03月06日 20:37:59
18楼
双电源明确要求在末端切换,怎么能采用树干式配电
回复
konggu21
2006年03月08日 19:38:48
19楼
双电源切换的话在前面一般不开关吧?还有我认为也是放射式配电。
回复
suyak
2006年03月17日 15:22:02
20楼
这个似乎跟供电方式无关吧。上次我去审图的时候审图中心的也提出要在ATS前面加隔离开关,他的理由是为了方便检修时彻底切断电路。因为我不太了解ATS内部的构造,所以觉得他这个意见还是有那么点道理的~