双电源切换前加开关的讨论
李兴龙机电科技
2006年01月06日 12:11:09
只看楼主

1.atse前面有没必要加开关?2.开关选择何用断路器,何时用隔离开关?

1.atse前面有没必要加开关?
2.开关选择何用断路器,何时用隔离开关?

1136520659496.JPG

免费打赏
大胡子
2006年01月06日 12:19:41
2楼
大部分ATS没有保护功能,如果下端负载带保护,距离又很近,可以采用隔离开关。
回复
han2003
2006年01月06日 15:39:14
3楼
cb级不需要加,因为本身带了短路和过载保护。pc级的需要加保护
回复
李兴龙机电科技
2006年01月06日 15:51:46
4楼
消防设备要取消过负荷保护.
回复
plainlife
2006年01月10日 10:51:11
5楼
呵呵,是PC级和CB级的选择的问题,客户要在“节省成本和失去电源自动转换功能”之间做一个选择,如果因为保护功能起作用负载断电的损失大于两个短路保护电器的成本,就应选PC级ATSE.即加隔离开关吧
回复
wuxianchuangyi
2006年01月10日 11:52:00
6楼
你的前端是放射式还是树干式
回复
jhk002
2006年01月17日 20:22:19
7楼
CB级的现在不能用于消防了,不安全
回复
xin20019
2006年01月18日 10:58:52
8楼
刚转载的一篇论文
http://co.163.com/forum/content/880_252384_1.htm
回复
xin20019
2006年01月18日 11:01:30
9楼


是认为放射式+断路器

树干式用隔离吗?
回复
wuxianchuangyi
2006年01月18日 11:42:38
10楼
反了
回复
大鼻山
2006年01月18日 12:45:03
11楼
双电源切换负荷没有几个采用树干式配电的吧。
回复

相关推荐

APP内打开