1.atse前面有没必要加开关?2.开关选择何用断路器,何时用隔离开关?
1.atse前面有没必要加开关?
2.开关选择何用断路器,何时用隔离开关?
2楼
大部分ATS没有保护功能,如果下端负载带保护,距离又很近,可以采用隔离开关。
回复
3楼
cb级不需要加,因为本身带了短路和过载保护。pc级的需要加保护
回复
4楼
消防设备要取消过负荷保护.
回复
5楼
呵呵,是PC级和CB级的选择的问题,客户要在“节省成本和失去电源自动转换功能”之间做一个选择,如果因为保护功能起作用负载断电的损失大于两个短路保护电器的成本,就应选PC级ATSE.即加隔离开关吧
回复
6楼
你的前端是放射式还是树干式
回复
7楼
CB级的现在不能用于消防了,不安全
回复
8楼
刚转载的一篇论文
http://co.163.com/forum/content/880_252384_1.htm
回复
9楼
是认为放射式+断路器
树干式用隔离吗?
回复
10楼
反了
回复
11楼
双电源切换负荷没有几个采用树干式配电的吧。
回复