低压配电系统单母线分段或不分段有什么依据?
tnc
tnc Lv.10
2010年09月17日 10:53:57
只看楼主

如题,电源为两路380V进来,一用一备,建筑内低压配电系统单母线分段或不分段有什么依据?

如题,电源为两路380V进来,一用一备,建筑内低压配电系统单母线分段或不分段有什么依据?
免费打赏
lingxuct
2010年09月17日 12:46:07
2楼
设计时考虑的问题,依据投资和供电可靠性以及负荷对供电的要求(有的负荷要求切换时不能有瞬间停电,有的则可以瞬间停电),小容量设备不能瞬间停电的可用UPS,大容量设备不允许瞬间停电,就需要二路电源要并列了。

不管哪个区域用电,都存在重要负荷和不重要负荷,母线分段后,可以提高设备的效率,平时分列运行,当一个电源停电时,母联合上,容量不够时拉开不重要负荷(全部重要时,二路就需要互为备用了)。

如果母线不分段,二个电源中就会有一个是停用,二路的效率最高只有50%!
回复
ccccyq
2010年09月17日 13:40:41
3楼
谢谢,又长知识了
回复
tnc
2010年09月17日 14:37:11
4楼
重点强调一下,两路电源一用一备
回复
sydl18
2010年09月17日 14:51:06
5楼
0.4千伏侧为单母线和单母线分段带联络,就是这个意思
回复
tnc
2010年09月18日 14:11:31
6楼
笼统地说根据负荷等级或者出线回路数量来分,很难把握,请问有没有什么规范依据,或者图籍,设计手册之类对此比较详细的规定?
回复
stonehzd
2010年09月24日 23:50:07
7楼
学习学习`````````````