空调水排放能不能和雨水共用立管讨论
jing_1027
jing_1027 Lv.7
2010年09月17日 10:52:47
只看楼主

空调水排放能不能和雨水共用立管?共用的利与弊,大家讨论一下。分两种情况:一种是阳台的排水,与空调排水分别用三通接入立管; 另一种,是与屋面雨水共用立管。[ 本帖最后由 jing_1027 于 2010-9-17 10:58 编辑 ]

空调水排放能不能和雨水共用立管?共用的利与弊,大家讨论一下。

分两种情况:一种是阳台的排水,与空调排水分别用三通接入立管;
另一种,是与屋面雨水共用立管。




[ 本帖最后由 jing_1027 于 2010-9-17 10:58 编辑 ]
免费打赏
jing_1027
2010年09月17日 10:57:53
2楼
这两种情况应该是设计中常见的,共用的好处不用说,可以节省立管,也减少了立管过多对整个建筑立面效果的影响

坏处呢,我个人觉得,与屋面立管共用,很担心处理得不好的话,在暴雨时会发生倒灌的情况

如果立管下方有堵塞,也可能会在阳台等处返水

大家讨论一下吧,议出一个最好的解决办法
回复
fine_2009
2010年09月17日 13:15:28
3楼
你自己不是也怕倒灌吗?所以,阳台的可以共用,屋面的不要共用。
回复
jing_1027
2010年09月17日 13:18:39
4楼
阳台也有可能返水啊
回复
xianshiping
2010年09月17日 22:06:21
5楼
个人建议,仅供参考:现在99%的观景阳台都做了封闭处理的,除了客厅柜机的冷凝水,所以建议能够合管就尽量合管;雨水管的故事就不好讲了,尽量不合管。
回复
ywsheng333
2010年09月21日 11:11:09
6楼
学习一下,非常感谢:lol
回复
taoghua123
2010年10月07日 21:29:24
7楼
阳台的排水尽量不要与屋面雨水共用立管。
回复
hasee1981
2010年10月08日 09:27:46
8楼
可以:time: :time:
回复
lpj-ling
2010年10月08日 09:45:06
9楼
是的,是的,雨水不要合并。
回复
mjj871206
2010年10月08日 09:54:18
10楼
阳台不应与雨水合用 暴雨倒灌的可能很大
回复
diandian789
2010年10月08日 11:00:03
11楼
不能和屋面的合用。如果有阳台排水冷凝水就可以直接排至阳台地漏,我认为不用再设冷凝水排水!