求助:非常急!!!!!临时施工用水方案!
wind1818
wind1818 Lv.2
2006年01月05日 21:30:37
只看楼主

偶现在一个山区施工,要做一临时施工用水方案,请各位大虾给予指导,小弟在此感激不尽.具体情况如下:市政给水管径为DN100,水压为0.18MPa,施工区离市政给水口(水表处)垂直高差为110米,水平距离大概为500米.,山势坡度很大,要爬坡,并且到施工区临时用水出口需求0.2MPA,施工区在山上一共有4个施工单位同时施工,建造别墅和酒店.拟在市政给水口处建造一水池和泵房一次性供水到施工区,拟用90的PE管(工作压力为1.6MPA).请问各位大虾多少立方米的水池和如何选泵才能满足临时施工用水的需要.

偶现在一个山区施工,要做一临时施工用水方案,请各位大虾给予指导,小弟在此感激不尽.
具体情况如下:
市政给水管径为DN100,水压为0.18MPa,施工区离市政给水口(水表处)垂直高差为110米,水平距离大概为500米.,山势坡度很大,要爬坡,并且到施工区临时用水出口需求0.2MPA,施工区在山上一共有4个施工单位同时施工,建造别墅和酒店.拟在市政给水口处建造一水池和泵房一次性供水到施工区,拟用90的PE管(工作压力为1.6MPA).请问各位大虾多少立方米的水池和如何选泵才能满足临时施工用水的需要.
免费打赏
swqlily
2006年01月11日 12:12:38
2楼
这个你可以自己算一下
你查建筑安装施工手册,查到相关的用水定额,然后根据日用水量和水泵的流量确定水池的容积啊
回复

相关推荐