急,求助!有关地暖的一个问题。在线等
jinmo12
jinmo12 Lv.2
2010年09月16日 17:33:36
来自于采暖供热
只看楼主

各位前辈好: 我在做一个地暖图纸设计。一户内有两个面,其中一个面比另外一个面要高80cm,高面是客厅,分水器只能放在低面。这样的话,地暖盘管会比分水器高。这么设计的话会出现什么问题,有多严重?有什么解决办法没?是集中供热,高层。谢谢

各位前辈好:
我在做一个地暖图纸设计。一户内有两个面,其中一个面比另外一个面要高80cm,高面是客厅,分水器只能放在低面。这样的话,地暖盘管会比分水器高。这么设计的话会出现什么问题,有多严重?有什么解决办法没?
是集中供热,高层。
谢谢
免费打赏
lm1990717
2010年09月25日 17:15:36
22楼
学习中,,,,,,,,期待
回复
only5t
2010年09月25日 17:39:03
23楼
抬高分水箱的位置就好了。。或者主管走吊顶上 在主管最高处加排气阀
回复
ziwei_feixiang
2010年09月25日 17:46:55
24楼
问题不大,不过尽量还是把集分水器放在高的地方,正是各位说的怕积气。
回复
xcf2010
2010年09月26日 10:35:21
25楼
学习受教了...
回复
gaoyang126
2010年09月26日 14:33:35
26楼
第一:高差达到80cm,你是不是打错了,80厘米的话,就快到一米的高差了,可能吗?
第二:地板辐射采暖技术规程里,已经说了“应在分集水器上设置手动或自动排气阀”
第三:如果高差真的这么大,那就像前面建议的,增加基础高度,让气体顺利排出。
回复
周某某
2010年09月26日 17:41:27
27楼
拿币真的太难了,用的道挺快,谁有捐献啊,那样更快。
回复
xwh04521
2010年09月27日 09:44:47
28楼
分集水器位置调高80,最好能够放在高处和低处的交接位置,客厅做单独一路,直接从分集水器处拉出。
回复
wvnanb
2010年09月27日 14:45:47
29楼
如果你实在没辙一边一个分集水器
回复
celinyl
2010年09月27日 16:12:57
30楼
同意把集分水器抬高
回复
jyp0212
2010年09月27日 16:27:00
31楼
没做过地板采暖的项目,要学习学习
回复

相关推荐