各位前辈好: 我在做一个地暖图纸设计。一户内有两个面,其中一个面比另外一个面要高80cm,高面是客厅,分水器只能放在低面。这样的话,地暖盘管会比分水器高。这么设计的话会出现什么问题,有多严重?有什么解决办法没?是集中供热,高层。谢谢
各位前辈好:
我在做一个地暖图纸设计。一户内有两个面,其中一个面比另外一个面要高80cm,高面是客厅,分水器只能放在低面。这样的话,地暖盘管会比分水器高。这么设计的话会出现什么问题,有多严重?有什么解决办法没?
是集中供热,高层。
谢谢
32楼
多谢啦!世上好人还是多啊,哈哈
回复
33楼
放两套吧,免得以后出问题麻烦
回复
34楼
:L 新手路过
那么高的差距我都想不明白那个高地面的地暖管怎么连到低地面的分集水器的.......它会往下80CM到下面的地面,在连到分集水器吗?
那么肯定会憋气的,采暖受到影响.楼上很多都说把分集水器放高地面的那边 我是同意这个的. 可能我理解的不对 等到明白人分析......
回复
35楼
[localimg=334,277]1[/lo
calimg]
回复
36楼
学习了,各位说的很有道理
回复
37楼
:time: 学习学习
回复
38楼
我认为可以提高分集水器的高度,这样不用加装排气阀,减少一个漏点
回复
39楼
期待高手出现,学习学习
回复
40楼
首先分水器上面建议都装放气阀,放气阀要高于整个地面盘管的水平面那样没有问题,我们做过分水器比地面告1米左右的(地面盘管高低差1米多),如果分水器放在低的那一面的话 排气肯定有问题 水流会不通的 影响制热
回复
41楼
高80CM?怎么高这么多,那建议还是设两个分集水器好,如果实在不行,那就把分集水器提高至高于80cm,但地热管不好引,需要暗装,并固定好,施工难度大了
回复