急,求助!有关地暖的一个问题。在线等
jinmo12
jinmo12 Lv.2
2010年09月16日 17:33:36
来自于采暖供热
只看楼主

各位前辈好: 我在做一个地暖图纸设计。一户内有两个面,其中一个面比另外一个面要高80cm,高面是客厅,分水器只能放在低面。这样的话,地暖盘管会比分水器高。这么设计的话会出现什么问题,有多严重?有什么解决办法没?是集中供热,高层。谢谢

各位前辈好:
我在做一个地暖图纸设计。一户内有两个面,其中一个面比另外一个面要高80cm,高面是客厅,分水器只能放在低面。这样的话,地暖盘管会比分水器高。这么设计的话会出现什么问题,有多严重?有什么解决办法没?
是集中供热,高层。
谢谢
免费打赏
qhwsjy01
2010年09月20日 17:35:16
12楼
分集水汽按不同标高,放两套最好,
回复
xusm58
2010年09月21日 22:36:08
13楼
可以在分水器下面做个槽钢的基础使分水器水平面高就可以了。
回复
chengdt
2010年09月22日 19:39:57
14楼
可以在分水器下面做个槽钢的基础使分水器水平面高就可以了。
同意!
回复
lhaoyun2008
2010年09月23日 14:34:49
15楼
因为标高不一,照说是应该做两套分集水器,但是成本反会加大,故可以考虑将低面分集水器加高至高面以上,或是在高面出加设排气阀。
回复
mohock2008
2010年09月24日 22:23:49
16楼
可以高面和低面各放一个分集水器!
回复
蛋又不疼了
2010年09月25日 07:23:57
17楼
分两个系统,做两组分集水器
回复
wlm315
2010年09月25日 08:04:45
18楼
综合考虑,如果现场条件允许可以把分集水器下沿提高到高面的地面高度。盘管低面走低面,高面走高面,就不会影响采暖效果了。
回复
owen302
2010年09月25日 09:16:49
19楼
要么在高处单独设分集水器,要么抬高现有分集水器!
回复
xiaoheisong
2010年09月25日 16:48:29
20楼
期待高手现身回答
回复
xiaoheisong
2010年09月25日 16:50:24
21楼
高手赶快出现,让我学习学习
回复