急,求助!有关地暖的一个问题。在线等
jinmo12
jinmo12 Lv.2
2010年09月16日 17:33:36
来自于采暖供热
只看楼主

各位前辈好: 我在做一个地暖图纸设计。一户内有两个面,其中一个面比另外一个面要高80cm,高面是客厅,分水器只能放在低面。这样的话,地暖盘管会比分水器高。这么设计的话会出现什么问题,有多严重?有什么解决办法没?是集中供热,高层。谢谢

各位前辈好:
我在做一个地暖图纸设计。一户内有两个面,其中一个面比另外一个面要高80cm,高面是客厅,分水器只能放在低面。这样的话,地暖盘管会比分水器高。这么设计的话会出现什么问题,有多严重?有什么解决办法没?
是集中供热,高层。
谢谢
flier_01
2010年09月16日 20:18:50
2楼
不妥
高处积气难以被水流带走
建议想方法
把分集水器设高的一面
实在不行的话
在高处加放气阀
回复
onlyme_88
2010年09月17日 22:52:05
3楼
我是新手,进来看看。
回复
lyq13661108431
2010年09月18日 09:26:55
4楼
如果空间允许的话,把集水器的标高提高至稍高于80cm,以利于排气,否则采暖效果肯定不理想。
仅供参考。
回复
农民不懂高压电
2010年09月18日 13:34:55
5楼
斑竹说的很正确了,主要是排气的问题。还是应该把分、集水器提高些。
回复
jiao-wen-long
2010年09月18日 22:09:35
6楼
期待高手解决:call:
回复
jiao-wen-long
2010年09月18日 22:10:28
7楼
期待高手解决!
回复
qiubin356
2010年09月19日 13:51:43
8楼
分水器要放国高的那面以免气塞。个人认为加排气的话位置是问题。
回复
zzxzwg
2010年09月19日 16:06:45
9楼
最好将集分水器布置在地势高的位置。要么抬高集分水器高度,集分水器可以暗装
回复
grhuatao00
2010年09月20日 16:56:48
10楼
:kiss: :kiss: ,学习学习。