请问一般新风机组和空调机组的风阀是开关量控制还是模拟量控制?风阀的选择与整个空调系统是定风量还是变风量有没有关系?风阀的开闭或开启张度通过什么控制策略来进行调节?迫切想知道答案,谢谢~!
请问一般新风机组和空调机组的风阀是开关量控制还是模拟量控制?风阀的选择与整个空调系统是定风量还是变风量有没有关系?风阀的开闭或开启张度通过什么控制策略来进行调节?迫切想知道答案,谢谢~!
12楼
kelerymeng 发表于 2010-12-30 09:34 对新风机来说,新风阀的选择主要是开闭形的,也可以选择模拟量控制,只不过模拟量是两个终状态,即开或者关 …没有回风的新风机组就用开闭阀门,它的反馈是数字量,BA系统控制是控制阀门电机的正反转;带回风的新风机组以及空调采用调节阀,它的反馈是模拟量(连续调节),BA系统控制是连续调节。
回复
13楼
学习了,谢谢!
回复
14楼
新风机组在新风管设置新风阀,且新风阀为开关量;
空调机组在回风管和新风管均要设置风阀,且都为模拟量;因为要混风,节能需求。