双母线10KV开关柜
elec
elec Lv.2
2006年01月05日 16:23:24
只看楼主

请问有无双母线接线10KV成套开关柜?本人只见过单母线及单母线带旁路10KV固定柜,单母线10KV手车柜

请问有无双母线接线10KV成套开关柜?本人只见过单母线及单母线带旁路10KV固定柜,单母线10KV手车柜
免费打赏
wxrang16
2007年12月05日 12:45:25
22楼
下载了16楼提供的图纸,是浙江华仪电气的,我觉得这个设计在考虑隔离操作的时候好象不是很合理.可能是图纸对这一部分没画清楚吧.双母线最麻烦的不是结构问题,而是操作问题,操作中最主要的就是双隔离的切换.
回复
wxrang16
2007年12月05日 12:46:09
23楼
不过还是要谢谢为我们提供了这个东西,为大家以后的工程有很好的参考价值.
回复
wxrang16
2007年12月05日 12:49:04
24楼
在隔离的独立单元设置上我觉得也不太合理
回复
jlzxh6932
2007年12月10日 21:19:30
25楼
凭个人设计经验,双母线高压柜结构设计要点:
1.操作机构布置与设计;
2.泄压通道设计
3.仪表箱高度适合操作;
4.端子室,小母线室位置排布;
5.断路器与接地开关以及隔离开关五防连锁问题;
回复
wxrang16
2007年12月29日 12:34:15
26楼
主要是五防操作方面的问题,别的和普通的开关柜没什么区别.
回复
ybqc2008
2009年06月19日 11:41:06
27楼
双母线的固定柜很普通了,经常见到。手车式的没过,好象不应该有这种方案,因为手车柜主要是用触头间的断口代替隔离开关,而双母线柜的隔离开关是必不可少的。
回复
kkk1001
2009年06月19日 22:07:16
28楼
请问一下次图中隔离开关是怎么操作的啊?