双母线10KV开关柜
elec
elec Lv.2
2006年01月05日 16:23:24
只看楼主

请问有无双母线接线10KV成套开关柜?本人只见过单母线及单母线带旁路10KV固定柜,单母线10KV手车柜

请问有无双母线接线10KV成套开关柜?本人只见过单母线及单母线带旁路10KV固定柜,单母线10KV手车柜
免费打赏
tudashi63
2006年11月01日 12:55:48
12楼
GSG、XGN2都有双母线结构。
回复
wxrang16
2006年11月01日 20:46:13
13楼
天水长城有双母线开关柜,以前是GSG型的,现在好象淘汰了,现在用的最多的是KGN7-12(S)型开关柜,使用比以前的好多了.相对与GG1-12和XGN2-12柜带旁路贵的改型,更是要好上一万倍.我见过某厂的XGN2-12柜的改型,太差劲了.
回复
menghao1688
2007年11月19日 17:12:11
14楼
y市场上已经有了
回复
lhlh181234
2007年11月21日 22:10:58
15楼
KYN系列柜的母线够可靠了
没必要搞什么双母线系统吧
回复
sushibo4321
2007年11月25日 11:28:02
16楼
有啊
KYN28-12就有双母线的
我这里有结构图你看一下,对你应该有帮助;
回复
wjq215
2007年11月26日 13:42:46
17楼

您好,请问您的隔离开关在哪里操作?连锁是怎样做的?
回复
sushibo4321
2007年11月27日 08:42:16
18楼
这份图纸也是我从网上下载下来的,在实际工作我也没接触这种柜子;不过我看图隔离开关应该在柜子的左侧操作
回复
hwc_wy
2007年11月27日 10:17:45
19楼
市场上有很多型号的开关柜可以设计成双母线系统,但是应用的不是很光,主要也是保证供电,实现母线切换,保证供电连续性
回复
jlzxh6932
2007年11月30日 11:36:46
20楼
本人于今年设计并制作了KHN1-12型双母线高压柜,组装型的,尺寸为1500x2500x3200(3150A),采用新型操作机构,应用于中石油项目
回复
wxrang16
2007年12月05日 12:40:48
21楼
楼上厉害
回复