各位高手,住宅楼卫生间排水立管的直径一般是多少?多谢!!!!
各位高手,住宅楼卫生间排水立管的直径一般是多少?多谢!!!!
2楼
具体情况要具体分析的,和立管连接的卫生器具的数量和楼层的高度是有关系的,你应该看看给排水设计规范。
回复
3楼
一般的话,厨房出来的110,卫生间的160
空调的50,屋面雨水110,阳台雨水90
PS:一般的就这样了,具体你还是要算一下,看到底是用多少的,用不用的到通气管,有通气管的排水能力呵水利条件都好很多,但是有没有必要,这些都要算,当然,经验有了,估一下应该不会差
回复
4楼
六层以下的卫生间的用160,大了吧
回复
5楼
是不是有浪费的嫌疑啊?呵呵。
回复
6楼
厨房75 卫生间110
一般情况下是这样,对于没把握的要按照公式算出来排水流量,然后根据排水立管的通气方式确定所能排出的最大流量进行最终确定。
回复
7楼
都是110,哪有160的啊,我这边24层、18层、4层别墅卫生间立管全是110,其他小区也是。因为现在规范都要加通气管,而且设计院设计时估计应该采用螺旋消音管。
回复
8楼
我设计的通常是110,不过是多层建筑的
回复
9楼
卫生间排水立管直径通常是110就够了吧,限多层建筑
回复
10楼
普通住宅楼卫生间排水立管用110是没问题的,如果是高层的根据层数的不同,需要进行验算。
回复
11楼
同意dahuo的看法,高层建筑(我说的是30层以下的,俺没有做过30层以上的,呵呵)用110的也没事,只要加通气管。
回复