地下车库防排烟问题
zj2fe
zj2fe Lv.3
2006年01月05日 09:49:52
来自于通风排烟
只看楼主

在地下车库设计中,排烟口和排风口可以通用吗?还是需要单独设置排烟口,图纸审查中心一个说必须分开设置,一个说可以公用,我市糊涂了,也没有规范可查!

在地下车库设计中,排烟口和排风口可以通用吗?还是需要单独设置排烟口,图纸审查中心一个说必须分开设置,一个说可以公用,我市糊涂了,也没有规范可查!
hhbox
2006年01月05日 10:47:55
2楼
看具体设计,一般车库的排风兼排烟合用系统排烟口和排风口可以通用!
回复
勇士
2006年01月05日 10:59:00
3楼
可以合同,但必须同时满足排风和防排烟的要求。
回复
yuer_yh
2006年01月05日 11:01:29
4楼
如果你排风和排烟合用一个系统,且只管一个防烟分区,是可以通用的。
但是如果一套系统管多个防烟分区,那就最好分开来,因为我们电上说通用不好控制。
回复
cnmarqt
2006年01月05日 14:39:17
5楼
如果排烟口,为敞开式风口,可以和通风口合用。如果同时负担两个防烟分区,则按最大的防烟分区120m3/h计算,应该都敞开也满足要求。
我一般不跨越防烟分区,否则要设计双速风机。
回复

相关推荐

APP内打开