给水管埋深大还是排水管埋深大阿??
yihoo
yihoo Lv.2
2002年03月14日 19:37:56
只看楼主

谁能告诉我阿?

谁能告诉我阿?
免费打赏
bryanak
2006年07月29日 12:01:01
22楼
黑龙江地区, 给水-2.4米,排水起头-1.5米,按坡度走
回复
yuanlei438
2006年08月01日 13:56:02
23楼
如果两种管道不交叉,只要满足冰冻线以下,并且埋在穿越马路的地方,埋深一般要至少700;如果管道交叉,给水在上,中水中间,排水最下面,如果一定要排水在给水上方,那么给水管要加套管,套管长度不小于排水管直径的3倍。
回复
zjfctg
2006年08月05日 15:13:28
24楼
一般是排水管啊,学水的人都知道
回复
xiaofengwork
2006年08月05日 18:16:30
25楼
唉,都是南方的,我顶那位黑龙江的,给水深,根据规范,给水要在冻土层下,排水在冻土层向上返一个管径,如果交,给水做套管,两边伸出2.5M
回复
yeliwei
2006年08月06日 00:24:09
26楼
管道交叉时,给水管一般要设置排水管道的上面
 也可以在下面不过要做保护处理
回复
lpbin2001
2006年08月06日 21:12:40
27楼
这个根据实际情况确定,如果上下敷设,一般给水管在上,排水管在下。
回复
jinhui020222205
2006年08月07日 13:49:40
28楼
一般都是排水管敷设的深,打一个不恰当的比方:如果说管道由于某种原因破裂漏水,你是希望污水流到给水管上还是清水流到污水管上啊?
回复
silon666666
2006年08月08日 15:54:08
29楼
在北方一定是给水管埋深大呀。因为污水有一定的放热温度。埋深要比给水管浅,在北方部分地区的给水要埋深在3.5米,当二个管路交差时,给水管路可以加套管,但要按规范中的要求加长套管。对于有人说排水管路漏了也不会渗入到给水管路中,给水有压。这个说法不正确的:因为给水管路也要检修,在停水时,土中的污染同样会渗到给水管中。设计人员要全面考虑,而且要有现场的经验才好。
回复
edison-22
2006年08月08日 17:39:34
30楼
一般排水管在下面
但是给水管也可以做在上面,但是要做一定的防护措施
回复
chenghanyu
2006年08月08日 19:07:07
31楼
这个问题问得好
回复

相关推荐

APP内打开