本人第一次设计的格力GMV变频系统,望指点
flyfish-su
flyfish-su Lv.2
2006年01月05日 09:24:27
来自于中央空调
只看楼主

该栋别墅空调设计面积600m2。主机格力GMV62KW,由于是第一次设计,希望同门各位大虾指点下,谢谢

该栋别墅空调设计面积600m2。主机格力GMV62KW,由于是第一次设计,希望同门各位大虾指点下,谢谢
ce14405d571118953540.rar
666 KB
立即下载
免费打赏
bct320
2006年01月10日 15:28:44
22楼
学习一下,我们也经常会有这样的项目..........
回复
tel2880067
2006年01月11日 09:23:42
23楼
我看的也不是很明白。不过还是顶一下
回复
quandunhai
2006年01月12日 10:03:58
24楼
把人的设计东东,传上来,让大家看看,那样更好说一些呀.楼主?
回复
guolei12344
2006年01月16日 10:11:07
25楼
大家还有什么观点啊,意见提出来,大家学习学习
回复
jvcjvc001
2006年01月16日 16:16:57
26楼
关键是管道有点问题.分支器的尺寸是不是靠的太近了啊?这样的冷量分流会受到很大的影响的啊
水路的安排也有问题,不过在施工过程中应该可以改进的啊
回复
hh12
2006年01月17日 14:44:07
27楼
不错
回复
stella177
2007年10月16日 10:38:36
28楼
上面很多高手发言,获益匪浅,新手纯属学习了:)多谢楼主提供资料哈
回复
gigi3721
2007年10月18日 09:24:16
29楼
室内机有些摆放位置不是太好,室内机不能放厕所的!回风有味儿,另外管路有点浪费,最大的就是室内外机配比是不是太大了。。。虽然同开不大可能
回复
wgj1207
2007年10月22日 16:35:15
30楼
下来看看,学习下.