625kW的电应该选择采取什么方式输送!
youngbear0
youngbear0 Lv.2
2006年01月04日 16:42:38
只看楼主

我手头一个项目,发电机需要向负荷送600多千瓦的电(低压400V),发电机房在建筑外单建,发电机出口到大楼低压配电室有50米的距离,选电缆直埋送电,电缆截面较大,压降比较大,如果用封闭母线,请教各位,封闭母线能不能在室外通过电缆沟敷设啊?如果不能用封闭母线,是不是只能用独芯电缆啊?应该选用多大的独芯电缆啊?独芯电缆有钢铠的么?

我手头一个项目,发电机需要向负荷送600多千瓦的电(低压400V),发电机房在建筑外单建,发电机出口到大楼低压配电室有50米的距离,选电缆直埋送电,电缆截面较大,压降比较大,如果用封闭母线,请教各位,封闭母线能不能在室外通过电缆沟敷设啊?如果不能用封闭母线,是不是只能用独芯电缆啊?应该选用多大的独芯电缆啊?独芯电缆有钢铠的么?
免费打赏
wind65
2006年01月06日 17:03:54
12楼
g关注中
回复
nlb
2006年01月06日 18:58:58
13楼

看厂家样本,单芯电缆最大有1200平的。
回复
cx-power
2006年01月06日 21:24:33
14楼
240单芯电缆3根拼接吧,没别的办法了
回复
xin20019
2006年01月06日 22:00:53
15楼


不能挪发电机组房吗
回复
zhanghuining
2006年01月09日 14:04:21
16楼
电缆选用截面为400mm的单芯铠装电缆(YJV22),A、B、C每相为两根电缆,N、PE为单根,直埋附设即可。

请问这个确定吗?我也有此问题需要咨询。
回复
youngbear0
2006年01月09日 15:22:17
17楼
谢谢各位教导!大家继续讨论啊!还有11楼的“注意:交流系统单芯电缆不能用普通钢铠电缆,用铝铠或铜铠或去磁处理过的钢铠。”你说的这个我第一次听到,是哪个规范规定的?普通钢铠和去磁钢铠在型号表示上怎么区别啊?在这里先谢谢您了!
回复
tcchezhong
2006年01月09日 15:47:35
18楼
单芯电缆会感应出很大的涡流,烧毁电缆。
现在有气囊式的单芯电缆,型号YJ(AB)V-1KV。
回复
nlb
2006年01月09日 17:47:55
19楼

单芯电缆的铠装就是去磁的。
回复
cgh5123
2006年01月11日 14:11:34
20楼
用630mm2的单芯普通电缆就是了。