想请教大家一个问题。由于以前没有做过火灾后房屋的修复和加固,所以特来此发贴向大家咨询一些意见,希望大家能予以帮助,谢谢。附件里是一些在摄制录像中截取的图片,是一家民用建筑火灾发生后的场景。希望您能大致提出一些修复和加固的意见。该民用建筑为南方某小镇的临街商住民房,一层是商铺,二层三层住宅。火源具体位置我也不是很清楚,看碟子感觉应该是在一层或者二层吧?火灾之后,楼板出现裂纹,木质材料几乎烧烬。热切期待大家的答复!
想请教大家一个问题。你的图片不是很清楚,梁、板、柱表面白色的东西是抹灰,还是砼过火后造成的石子碳化?还有就是要了解燃烧时间和燃烧温度以及现场的构件过火情况才能具体确定加固方案。如果,过火时间较短,燃烧温度较低的话,构件砼强度损失不大,可以不进行加固,若确需加固可剔除碳化部分,对钢筋扭曲、变形部分进行更换后加大构件截面,重新浇筑。
个人意见,抛砖引玉,高手来帮忙啊!!
回复
16楼
我认为应该先对结构进行整体检测,看到底燃烧到什么程度?
根据检测结果再进行加固方案的研究。
楼主应该说明:
1、该结构是什么结构?转混?还是框架?
回复
17楼
楼板是什么的?现浇还是预制板?
我做过一个商住楼的加固:
19层住宅,在十层某户,发生火灾,主卧和客厅厨房燃烧的比较厉害。
楼板为预制板
加固方法是:
把预制板上皮剔凿开,每个孔里面放置一根D8钢筋,然后浇注高强灌浆料。
待固化后,板底满铺碳纤维加固。
回复
18楼
解释“十二点的虫子”的问题:
结构我从录像中判断,感觉应该是砖混结构的。
解释“我本楚狂人”的问题
图像确实不够清楚,录像其实也是这样,一点模糊。
我认为:
“二层裂纹整体”、“一层顶板结构”等图中,白色的东西是抹灰;
“二层柱子”等图中,白色的东西是砼过火后造成的石子碳化。
回复
19楼
不知道这个方案加固效果如何?这样加固的话,相当于把孔中的后部分作为砼构件受压区,而底面后贴得碳纤维充当受拉筋,中间夹有一层过火的空心板,新旧部分间如何保证共同工作?主要是抗剪问题吧!虫子,给解释一下吧!
回复
20楼
我的意见是,对柱子进行加大截面,主要注意节点间的荷载传递及新旧砼的抗剪切!
回复
21楼
先对建筑物进行结构检查检测,再进行安全性鉴定,判断其适修性,来定是加固修复还是拆除.
看12楼照片,混凝土可能酥化,强度太低是不宜采用贴钢板或贴碳纤维的.
回复