请教高手
gongming2014
2010年09月15日 17:26:51
来自于通风排烟
只看楼主

走道的防排烟问题。如果某开窗面积满足要求,不需要做机械排烟,请问,开窗处距走道最远的距离有没有限制,是不是不能超过30米,请高手指点一下

走道的防排烟问题。如果某开窗面积满足要求,不需要做机械排烟,请问,开窗处距走道最远的距离有没有限制,是不是不能超过30米,请高手指点一下
免费打赏
lsy207207
2010年09月15日 22:16:09
2楼
楼上的朋友可以这么理解,建议你看看新版的实用暖通空调设计手册的相关内容,一定会有所收获的。
回复
snail_yin
2010年09月16日 08:31:16
3楼
建规已经有规定自然排烟口距离该防火分区的最远点也不应大于30m。
回复
villagerchan
2010年09月25日 14:54:40
4楼
机械排烟都不能超过,自然排烟当然也不能突破这个要求。
回复

相关推荐