10kv过电压保护
wanglin10_24
2006年01月04日 15:35:48
只看楼主

请问各位大虾能否指教10kv过电压保护,避雷器旁并联电容器如何选择?并推荐型号谢谢请联系wanglin10_24@163.com

请问各位大虾能否指教10kv过电压保护,避雷器旁并联电容器如何选择?并推荐型号谢谢
请联系wanglin10_24@163.com
免费打赏
guoyong1980
2006年01月11日 19:25:29
12楼
楼上高手啊 路过 学习! 希望继续讨论!
回复
lyq13703983100
2006年01月11日 20:22:45
13楼



你的系统中有高压电机吗?如果没有,是不必并这个电容的。




高压补偿不经济,除非必需!!
回复
lyq13703983100
2006年01月11日 20:24:30
14楼
基本同意 NLB 的话!!
回复
strongwind
2006年01月12日 10:38:56
15楼


怎么决定啊?
回复
nlb
2006年01月12日 20:30:20
16楼


如果电机的中性点能够引出,应在其中性点上 装设阀形避雷器,此时的电容量应为每相0.25~0.5微法。
如果电机的中性点不能引出,则电容量应为1.5~2微法。
回复
nlb
2006年01月12日 20:33:59
17楼

这里的电容不是补偿用的,见8楼。