10kv过电压保护
wanglin10_24
2006年01月04日 15:35:48
只看楼主

请问各位大虾能否指教10kv过电压保护,避雷器旁并联电容器如何选择?并推荐型号谢谢请联系wanglin10_24@163.com

请问各位大虾能否指教10kv过电压保护,避雷器旁并联电容器如何选择?并推荐型号谢谢
请联系wanglin10_24@163.com
免费打赏
bluebean129
2006年01月06日 16:40:27
2楼
可选用专用的阻容吸收装置,固定安装于高压开关柜内.
回复
nlb
2006年01月06日 19:01:10
3楼

你的系统中有高压电机吗?如果没有,是不必并这个电容的。
回复
yhb2313
2006年01月06日 21:01:17
4楼
3楼说的有道理,赞同。
回复
shanbobo1028
2006年01月07日 14:19:45
5楼
电容器过电压保护选用带R
回复
hkshaochanggen
2006年01月07日 21:55:30
6楼


如果有高压电机,按 《dl620交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的 要求选择电容器
回复
wanglin10_24
2006年01月11日 15:48:51
7楼
有高压电机,一般选型用什么型号,用B类电容器还是F类电容器
回复
tcchezhong
2006年01月11日 15:56:58
8楼
应该是降低雷击过电压陡度的吧。
回复
wanglin10_24
2006年01月11日 16:02:19
9楼
电容器过电压保护选用带R,是什么意思
回复
nlb
2006年01月11日 19:11:46
10楼



回复
nlb
2006年01月11日 19:14:08
11楼

你的高压电机中性点是否引出? 它决定电容的大小。
回复