综合布线实例一、系统综述 xxx办公大楼综合布线系统是一个包括内部数据语音通信、外线电话线路接入管理系统、办公用强电电气配电系统、电缆电视系统等内部的复合布线系统,在会议室还有一个小型的供音响系统设备使用的专用布线系统。各子系统的基本情况及主功能如下: 强电配电系统,设两级配电箱,提供最大容量165千瓦电力的管理能力。在每个办公席位上提供容量400瓦的五联多功能电气插座,并在每个电视终端盒处提供一个电气插座,并在公共场所还提供多处电气插座。从而为全办公区提供充足、方便的电力供应。

综合布线实例
一、系统综述
xxx办公大楼综合布线系统是一个包括内部数据语音通信、外线电话线路接入管理系统、办公用强电电气配电系统、电缆电视系统等内部的复合布线系统,在会议室还有一个小型的供音响系统设备使用的专用布线系统。各子系统的基本情况及主功能如下:
强电配电系统,设两级配电箱,提供最大容量165千瓦电力的管理能力。在每个办公席位上提供容量400瓦的五联多功能电气插座,并在每个电视终端盒处提供一个电气插座,并在公共场所还提供多处电气插座。从而为全办公区提供充足、方便的电力供应。
语音数据布线系统设两个主配线管理设施分别管理总计867个超五类信息点,并在两个配线间设有六条超五类互联主干;外线电话线路接入管理系统在三个楼层弱电竖井和六层机房设配线箱4个。它们共同为用户办公用网络通信设备、终端内部以及与广域网通信线路的互联,语音电话、传真、电话会议机等通信设备接入大厦模块局等需求提供了物理条件和方便的分配管理手段。
电缆电视系统设15个终端盒,将大厦提供的电视信号分配、馈送到领导办公室、会议室、机房等部位。
多功能会议室的专用布线系统为会议拾音话筒、音箱、电视等音像设备提供了联接条件。
二、办公楼语音数据布线系统方案
1. 概述
本方案布线系统类型选定为超五类标准。
整个系统为两级的星型结构,主配线间设在五层管理四、五层的信息点及电话线路;六层无线通信设备贸易总部设子配线间,专门对六层信息点及电话线路进行管理,两级配线间之间有五条超五类线路供网络系统主干联接。信号传输带宽为100兆赫兹。其拓扑结构及应用示意见下图。
为将电话线路引入两个机房,在四、五、六层的弱电竖井各设置了一个50回线电话配线箱,并引出一条50对电话电缆到达机房的话音配线架。为支持用户的电话会议系统,还在六层语音配线架前插入了一个200回线的电话配线架,将其中的30回线经30对电话电缆送到6-3多功能会议室的电话会议系统并返回,从而为其提供最多30条电话线路供电话会议使用。在投入试运行后,还根据用户的要求在六层弱电竖井到机房配线架之间增设了一条50对电话电缆。
位于机柜正面的水平配线架和电话主配线架均采用统一的RJ45快接式配线架,以方便管理。
本布线系统能够支持目前市场上几乎所有的网络通信设备厂商的产品,用户今后在通信终端产品市场上的选择是完全自由和灵活的。

2. 实现功能
1) 支持流行的网络应用。如:100兆快速以太网、155兆ATM、622兆ATM、IBM令牌环等。
2) 支持所有的语音应用。如电话、传真、电话会议、数字电话、ISDN等。
3) 支持灵活的系统管理。用户可自己进行系统内部的管理,全部的管理都可在配线间集中进行。具体有以下几个方面:
每一个信息插座可以随时接入到数据网络或话音网络中。
在数据网络中,可以随时实现对每一个接入插座的管理,包括:禁止或允许用户在该插座上接入的管理,接入不同网段或不同级别的交换机端口的管理,进行不同部门子网的隔离(包括进行物理隔离)管理等。
特别设计的配线系统支持电话外线的两个用户共享,每条外线可供该系统中的任意两个用户并联接入(即通常所说的并机),还可以随时实现对每一个接入插座上电话用户的禁止或允许使用,接入外线或内线(如配置内部交换机时)选择,电话号码的重新分配、调整。
3. 系统结构及设备配置
本布线系统分布在一个集中的三层楼中。从用户内部管理关系看,数据系统分为两级,四层、五层为一级,六层为二级,每级均采用星形拓扑结构,所有的信息点直接联接到本级主配线架,六层配线架通过主干上联到一级配线架。语音系统分布、结构与数据系统类似,所不同的是两个主配线架之间没有互联。从技术和逻辑关系上看,可以认为六层与四五层的系统是平行、相对独立的两个星型拓扑结构,二者均各自独立接入公用电话网络。这种特殊的结构是由用户的要求所决定的。
系统结构以及各种语音、数据信息点、强电插座、电缆电视插座分布见附件3.《中国友电器材总公司办公楼综合布线系统(竣工)结构图》和附件5.《中国中国游电器材总公司办公楼综合布线系统(竣工)平面图》。
1) 工作区子系统
工作区(指使用场所)子系统指在工作区联接信息插座与通信终端的适配器、联接线等。
作为本系统服务对象的数据通信终端主要是配置网络适配器的微机,其接口均为RJ45八芯插座,与信息插座相同,使用时用两端均为RJ45插头的八芯软跳线将信息插座与微机网络适配器的接口相连即可使用,不需要其他额外的装置。
系统选用长度为2米(7英尺)的奥创利超五类跳线,型号为OR-836GTP8007DE,数量为150条。
语音终端主要是电话机、传真机等,使用RJ11插头联接线,RJ11与RJ45插座物理上兼容,可直接插入。由于购买电话、传真机时均附带联线,故不再另配。
2) 水平子系统
水平子系统包括了工作区信息插座和布线系统敷设的电缆。
电缆采用奥创利的超五类非屏蔽4对双绞电缆,线芯规格24AWG。
信息插座由插座模块和面板、安装盒等组成。本系统选用奥创利的“系列II”产品,该产品可在一个86面板上灵活组合成1至4个插座的各种组合。实际组合类型及应用场合如下:
办公席位配置方案为每面板3个插座,个别为4个。
复印、打字区的设备密度较大,应插座可相对集中,采用4个插座一组的配置方案。
领导办公室、会议室、会客室等其它部位的配置方案为每面板2个插座。
每条数据、语音链路设计的性能完全相同,均按超五类标准设计安装和测试,实际使用时任何一个信息插座的用途完全可以根据需要随时应用于数据或语音通信。
选型的插座模块型号规格说明如下:
OR-60950047,单口,外斜45度,计313个。
OR-60950051,双口,外斜45度,计277个。
在每个插座面板上均有文字标签,标明其编号。在面板上每个信息插座上方还安装了易于识别的彩色图形标志,数据用途的为红色并有计算机图形,电话用途的为蓝色并有电话图形。施工完成时每个面板的最后一个插座标示为电话,共计有295个,其余572个插座均标示为数据用途。用户的管理人员在使用过程中可根据需要随时改变用途,并自行决定是否更换标志。
3) 主干子系统
主干子系统是联接六层无线通信设备贸易总部的管理子系统与五层主设备间的链路,无线通信设备贸易总部的网络交换机通过该主干与总公司的主干交换机相连。而由于语音系统是各自直接接入到大厦模块局的,主干设计并未考虑语音应用。但系统仍然提供了一种可能:即利用未被网络系统占用的主干线路将四五层和六层两个区域的电话线路与用户座机交链,让四五层或六层的用户能够使用六层或四五层的电话线路,尽管在网络使用的情况下可供如此使用的线路最多只有5条,但这一特性在某些情况下可能是十分有用的。
本方案主干采用6条4对超五类非屏蔽双绞线,可提供6条超五类链路。就快速以太网应用而言,至少可以提供6条200兆比的双工通道,足可以满足相当时期内的网络应用需求。今后如果需要更多或更高性能的主干通道,比如主干升级为千兆级,可随时增加更高性能的电缆或光缆。由于两机房位置上下紧邻,楼板上开有电缆孔,且又都靠近弱电竖井,将来增设线缆的工作比较容易进行。
4) 设备间、管理子系统
五层的设备间和六层机房的管理子系统构成功能基本相同,只是在总体中所处的位置有别,因此将其设计一同说明。
两子系统主要由机柜、语音配线架、水平配线架、跳线电缆管理槽、交链跳线组成。
机柜:用于容纳安装配线架、跳线电缆管理槽、交链跳线等布线管理设备以及交换机、路由器等网络设备,选用高度2米的19英寸标准宽度的机柜。其中五层机房配线架、网络设备较多,并列安装三台,机柜相邻隔板拆除,跳线直接在三个区域间配置、连接。六层由于点数较少,机房配备一个机柜,上部为语音配线架,下部为水平配线架安装区,水平配线架中部为网络设备安装区,同时在机柜内后机架上还安装有200回线的电话配线架。
zyq5337
2006年01月04日 14:19:18
2楼
配线架按用途分有两种:
快接式语音主配线架:是系统对电话线路进行内部分配管理的主要设施。
五层语音接入使用快接式配线架4个,提供端口192个,按内部并机方式,每条电话线路联接2个端口,故实际可接入线路96条(96条为最大数,可用电话线路数量取决于用户向电话局申请并实际开通的电话线路数量),最多可接供192部办公区电话接入。根据竣工时情况,四层实通电话线路46条,五层实通电话线路48条,在话音配线架上实际使用端口188个,尚余2条线路(4个分配端口)空置,可作备用。
六层语音接入使用快接式配线架3个,提供端口144个,由于六层水平线路较原设计增加,施工中将与五层机房互联的6条主干改在语音配线架上,留给语音的实际端口为138条,按内部并机方式,每条电话线路联接2个端口,故实际可接入线路69条(69条为最大数,可用电话数量取决于用户向电话局申请并实际开通的电话数量),最多可接供138部办公区电话接入,根据竣工时情况,六层实通电话线路60条,在话音配线架上实际使用端口120个,尚余9条线路(18个分配端口)空置,同时工程后期增设的50对电缆有24对接入语音配线架TB3,其中15对在用,其余9对随时可供新增电话线路使用,尚有剩余26对未作端接,可作备用,如需要投入使用,还应增配相应的配线架。
水平配线架:是对办公楼内所有信息(语音、数据)终端进行管理的主要设施。
五层水平配线架有48口的12个,24口1个,提供端口600个,其中与六层互联主干线路使用6个,四、五层水平信息点使用584个,尚有冗余端口10个。
六层水平配线架有48口的6个,提供端口288个,水平信息点使用283个,尚有冗余端口5个。
快接式配线架产品订货型号:
48口:OR-851000334,高度5.25英寸,相当于3个标准高度单元。
24口:OR-851000304,高度3.5英寸,相当于2个标准高度单元。
跳线电缆管理槽有两方面的作用,一是整理跳线,二是支撑跳线,防止跳线电缆的重力长期作用于配线架和网络设备的插座上对其造成损坏。对于一个大型的布线系统,管理槽是必须配备的。两机房共配管理槽20个。管理槽采用OR-808044855,该产品为钢结构,有水平和垂直分线环各4个,并有24个分线夹,设计合理、便于管理。
交链跳线:用于水平线路与网络、通信设备或线路的交叉链接,选配专用的超五类软跳线。
系统订货中包括长度为系列产品,具体型号及数量:OR-836GTP8003DE长度3英尺20条、 OR-836GTP8005DE长度5英尺30条、OR-836GTP8007DE长度7英尺100条,根据目前实际配备的终端数和网络系统容量,总数为150条。将来可随时增加。
机柜采用国产标准19英寸设备机柜,配置强制通风装置和电源插座。
另为电话系统配线配备200条普通RJ45跳线。
5) 电话线路交接设备
大厦提供的电话线路为每层一条100对大对数电缆,端接在各层弱电竖井北侧墙面上的100对110配线架上,可提供最多100条电话线路。
为将电话线路引入机房并进行前级管理,在三个弱电竖井内各设立一个50回线配线箱。大厦提供到每层的电话线路接入相应的配线箱并在配线排上按管理者的要求顺序配线,再通过一条HYA50x2x0.4型50对电话电缆接入机房的主配线架。在试运行其间,由于贸易公司总部的业务需求变化,又增加了一条HYA50x2x0.4型50对电话电缆,直接由弱电竖井接到六层机房的语音配线架上。
为满足六层6-3多功能会议室中电话会议机动调入30条电话线路的要求,在六层系统的交接配线箱和主配线架之间还插入了一个200回线的电话配线架,将交接箱来的50对电缆中的30条在此配接到电话会议机的30对电缆,另20对电缆则直接配接到出线配线排,与会议机返回的30对电缆再合到一条50对电缆并按原顺序进入机柜正面的主语音配线架。当用户要召开电话会议时根据要求在会议机内的配线装置上将数量不超过30条的电话线路切入会议机供开会使用。此时被调用的线路将在会议机处与主配线架及正常分配的使用话机断开,直至会议机将线路切回方可由办公区的用户使用。这一调用、释放过程完全在会议机处完成,不需要其它配线管理设备配合。
三、电源系统
1.电源需求分析
主要是解决职员办公用电需要,主要用电设备有:台式微机、笔记本微机、手机充电器、外部供电式的办公用电话机等。需求的特点是设备种类多、使用频率高。按用户要求每个办公席位(包括办公室)至少应有五个电源插座,均按每处插座组400瓦进行设计,复印室(区)增加一台复印机,每台功率按1.5千瓦计,其中五层复印区按三台计算;两个机房按每间8千瓦设计。后追加公共区、电视用电气插座39个。
本强电系统主要供办公设备用电,与照明等其他系统独立。配置点数量基本上按信息插座数量配置,强电系统共计配置电气插座346处,共计需要电力约148.9千瓦。
2.电源系统方案
本系统设计容量为165千瓦。总配电箱250安培总开关以外部分属大厦供电系统的范围,未包含在本设计中。用户向有关方面申请电力增容不能超过165千瓦的总量。
1) 配电系统概述
系统的主要功能是将四、五、六层用电进行统一分配管理,并保证本系统容量能够提供办公区强电系统设计足够的容量。
系统在五层设主配电箱一个,内设250安培三相总开关和若干40至63安培三相开关进行电力分配后到达各分配电箱。分配电箱每层设置两个。线路从分配电箱分配开关引出经暗管到达若干小分线盒。办公区域划分为若干个工位组(区),分线盒按工位组分布,每个分线盒通过暗管与该区域的电气插座相连。系统设计容量由250安培三相开关确定,为165千瓦,可以满足使用需求。系统结构详见附件3.《中国××总公司办公楼综合布线系统(竣工)结构图》中XT-PD-1~5号图。
该系统设计有如下特点:
全公司供电分成多级控制。主配电箱通过6组三相开关可直接控制6个分配电箱的供电;分配电箱中各分区的线路也有独立开关控制。便于用户对全公司用电进行分片管理、检修。
各分区线路采用漏电保护开关,可对过载、漏电等异常情况进行保护,防止重大事故发生;而且一旦某处发生事故,保护开关的保护性跳闸也可防止事故波及其它分区用电,整个系统的安全性较高。其中在竖井外间的电气插座还单独配置了保护开关,以防外部维修用电事故影响办公用电。
三相负载的均衡分配在分配电箱内完成调整,可防止过度失衡造成某一相线路过载。
每个办公位置的一组电气插座按不小于400瓦负载能力设计,在机房等特殊部位提供2至8千瓦大负载供电能力。
2) 插座设置
在开放办公席位,插座安装在办公席隔断板踢脚板表面;在各办公室办公座位,插座安装在墙面或家具表面上;六层多功能会议厅和三个接待前台等部位,电气插座面板安装在地面预埋式终端盒内。在办公位置采用两组非标面板,提供五个多用电气插座。在地面预埋式终端盒内、共用区及电缆电视终端插座处配置标准86面板,提供1~2个多用电气插座。分布详见附件5.《中国××总公司办公楼综合布线系统(竣工)平面图》中PM-PD-1~3号图。
电气插座支持以下几种常见插头:
国标二脚插头和国标三脚插头,为大部分国内使用电器电源线所采用。
美国式插头,为大部分微机电源线所采用,国标二脚插头也可插入其插座。
德国式二脚插头,间距较宽,部分进口微机或其它电器电源线采用此规格插头。
四、电视系统
根据用户要求,除六层6-3多功能会议室配置2个电缆电视插座外,其余会议室、机房、四层正副总经理室、六层总经理室、贵宾室各配置一个电缆电视插座,共计安装电缆电视插座15个。
系统从大厦电视信号出口引入信号后,经信号放大器提升后,进入内部由分支器、分配器组成的分配系统,分支器、分配器的数量及衰减值均经过计算选取,以防信号到达各出口时电平过高或过低,影响收视效果。
系统结构及终端插座分布详见附件3.《中国××总公司办公楼综合布线系统(竣工)结构图》中XT-TV图及附件5.《中国××总公司办公楼综合布线系统(竣工)平面图》中PM-TV-1~3号图。
五、多功能会议厅音响布线
为满足在该厅召开各种会议及音响系统使用的使用要求,按用户方要求在厅内敷设了音响专用的音箱、话筒、视频三种线路,吊装音箱电缆为固定敷设,前置低音音箱线路为墙上插座引出;话筒插座分布在会议区4个,舞台2个;视频线路则在正面背投电视机后和舞台处各设一个插座。
三种线路全部从音控室东侧墙上的插座引出。
音箱线缆5条,音控室东侧墙上有音箱插座6个(实用5个),1条经舞台地板下到舞台北侧外墙面插座供前置音箱使用,另4组经吊顶内部穿线管到达音箱安装位置穿出进入音箱直接联接。
话筒线路6条,出口插座分别设在舞台和会议区地面3组地面插座盒内,分别与音控室墙面三组6个话筒插座相联。其中到舞台电缆经地板下敷设,到会议区电缆经吊顶内电缆管在南墙内向下进落地线槽到地面插座。
视频线路2条,出口插座分别设在舞台地面插座盒内和电视室后墙上,并相应与音控室墙面一组面板上2个视频插座相联。
线缆敷设方法及各种插座分布详见附件5.《中国××总公司办公楼综合布线系统(竣工)平面图》中PM-YX部分1~2号图
回复
zyq5337
2006年01月04日 14:22:11
3楼
住宅电源插座设计



搬进新居后,普遍反映电源插座数量太少,使用极不方便,造成住户私拉乱接电源线和加装插座接线板,常常引起人身电击和电气火灾事故,给人身财产安全带来重大隐患。所以,电源插座的设计也是评价住宅电气设计的重要依据。笔者根据国外以及我国有关住宅规范及标准,结合多年来的实践提出住宅电源插座的数量及布置要求,供参考。
  1 电源插座设置数量的规定
  (1)国家标准《住宅设计规范》(GB50096-1996)第6.5.4条规定,电源插座的

数量应不少于表1的规定;
  (2)小康住宅电气设计《设计导则》中第4.3.5条规定,小康住宅中设置的插座数量不少于表2中的规定;
  (3)《上海市工程建设规范》(DGJ08-20-2001)12.2.2条规定,电源插座设置数量应不少于表3的规定;
  (4)“江苏省住宅设计标准”(DB32/380-2000)中规定,每套住宅内电源插座的设置,应符合表4中的规定;
  (5)香港特别行政区政府机电工程署1997年版《电力(线路)规例工作守则》家庭用途的装置及用具中规定,电源插座数量应不少于表5中的规定;
  (6)美国国家电气法规NEC的第210-52(a)条对电源插座的布置作了更量化的规定。其中两个电源插座间的距离不得超过3.6m,因为美国规定家用电器电源线长达1.8m,一个家用电器如不能自左侧接电源插座,定能自右侧接电源插座,如图所示;
  (7)小康住宅是由建设部在各大城市指导建设,面向21世纪的大众住宅,其定位标准是“科技先导,适度超前”。这将是我国住宅产业未来发展的方向。很显然,国家标准“住宅设计规范”中的电源插座数量偏少,参照国内外住宅电源插座设置数量标准,根据目前使用和超前发展的要求,建议住宅内电源插座的设置数量应不少于表6的要求。
  2 电源插座的选用和设置要求
  2.1 电源插座的选用
  (1)电源插座应采用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品。一般应采用具有阻燃材料的中高档产品,不应采用低档和伪劣假冒产品;
  (2)住宅内用电电源插座应采用安全型插座,卫生间等潮湿场所应采用防溅型插座;
  (3)电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的1.25倍。一般单相电源插座额定电流为10A,专用电源插座为16A,特殊大功率家用电器其配电回路及连接电源方式应按实际容量选择;
  (4)为了插接方便,一个86mm×86mm单元面板,其组合插座个数最好为两个,最多(包括开关)不超过三个,否则采用146面板多孔插座;
  (5)对于插接电源有触电危险的家用电器(如洗衣机)应采用带开关断开电源的插座。
  2.2 电源插座设置位置要求
  电源插座的位置与数量确定对方便家用电器的使用。室内装修的美观起着重要的作用,电源插座的布置应根据室内家用电器点和家具的规划位置进行,并应密切注意与建筑装修等相关专业配合,以便确定插座位置的正确性。
  (1)电源插座应安装在不少于两个对称墙面上,每个墙面两个电源插座之间水平距离不宜超过2.5m~3m,距端墙的距离不宜超过0.6m。
  (2)无特殊要求的普通电源插座距地面0.3m安装,洗衣机专用插座距地面1.6m处安装,并带指示灯和开关;
  (3)空调器应采用专用带开关电源插座。在明确采用某种空调器的情况下,空调器电源插座宜按下列位置布置:
  ①分体式空调器电源插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8m处设置;
  ②窗式空调器电源插座宜在窗口旁距地面1.4m处设置;
  ③柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0.3m处设置。
  否则按分体式空调器考虑预留16A电源插座,并在靠近外墙或采光窗附近的承重墙上设置。
  (4)凡是设有有线电视终端盒或电脑插座的房间,在有线电视终端盒或电脑插座旁至少应设置两个五孔组合电源插座,以满足电视机、VCD、音响功率放大器或电脑的需要,亦可采用多功能组合式电源插座(面板上至少排有3个~5个不同的二孔和三孔插座),电源插座距有线电视终端盒或电脑插座的水平距离不少于0.3m;
  (5)起居室(客厅)是人员集中的主要活动场所,家用电器点多,设计应根据建筑装修布置图布置插座,并应保证每个主要墙面都有电源插座。如果墙面长度超过3.6m应增加插座数量,墙面长度小于3m,电源插座可在墙面中间位置设置。有线电视终端盒和电脑插座旁设有电源插座,并设有空调器电源插座,起居室内应采用带开关的电源插座;
  (6)卧室应保证两个主要对称墙面均设有组合电源插座,床端靠墙时床的两侧应设置组合电源插座,并设有空调器电源插座。在有线电视终端盒和电脑插座旁应设有两组组合电源插座,单人卧室只设电脑用电源插座;
  (7)书房除放置书柜的墙面外,应保证两个主要墙面均设有组合电源插座,并设有空调器电源插座和电脑电源插座;
  (8)厨房应根据建筑装修的布置,在不同的位置、高度设置多处电源插座以满足抽油烟机、消毒柜、微波炉、电饭煲、电热水器、电冰箱等多种电炊具设备的需要。参考灶台、操作台、案台、洗菜台布置选取最佳位置设置抽油烟机插座,一般距地面1.8m~2m。电热水器应选用16A带开关三线插座并在热水器右侧距地1.4m~1.5m安装,注意不要将插座设在电热器上方。其他电炊具电源插座在吊柜下方或操作台上方之间,不同位置、不同高度设置,插座应带电源指示灯和开关。厨房内设置电冰箱时应设专用插座,距地0.3m~1.5m安装;
  (9)严禁在卫生间内的潮湿处如淋浴区或澡盆附近设置电源插座,其它区域设置的电源插座应采用防溅式。有外窗时,应在外窗旁预留排气扇接线盒或插座,由于排气风道一般在淋浴区或澡盆附近,所以接线盒或插座应距地面2.25m以上安装。距淋浴区或澡盆外沿0.6m外预留电热水器插座和洁身器用电源插座。在盥洗台镜旁设置美容用和剃须用电源插座,距地面1.5m~1.6m安装。插座宜带开关和指示灯;
  (10)阳台应设置单相组合电源插座,距地面0.3m。
  3 电源插座供电回路
  (1)住宅内空调器电源插座、普通电源插座、电热水器电源插座、厨房电源插座和卫生间电源插座与照明应分开回路设置;
  (2)电源插座回路应具有过载、短路保护和过电压、欠电压或采用带多种功能的低压断路器和漏电综合保护器。宜同时断开相线和中性线,不应采用熔断器保护元件。除分体式空调器电源插座回路外,其他电源插座回路应设置漏电保护装置。有条件时,宜按分回路分别设置漏电保护装置;
  (3)每个空调器电源插座回路中电源插座数不应超过2只。柜式空调器应采用单独回路供电;
  (4)卫生间应作局部辅助等电位联结;
  (5)厨房与卫生间靠近时,在其附近可设分配电箱,给厨房和卫生间的电源插座回路供电。这样可以减少住户配电箱的出线回路,减少回路交叉,提高供电可靠性;
  (6)自配电箱引出的电源插座分支回路导线截面应采用不小于2.5mm2的铜芯塑料线。
回复
zyq5337
2006年01月05日 13:39:19
4楼
支持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████████████████支持支持
支持支持支持支持支持无████████████████支持支持支持支持支持
支持支持支持支持███████无███支持█████支持支持支持支持支持无
支持无████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无████████████支持支持支持无███████████支持支持支持
无████████████支持支持支持██████████████支持支持
支持██████████支持支持无██████支持无███████支持支持
支持支持支持支持████支持支持无████支持支持支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持██支持无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持████无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持████无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支持无
支持██支持无█████支持支持███支持███支持无█████支持支持无
支持██████████支持支持无██支持██支持支持█████支持支持无
支持无█████████支持支持支持支持███支持支持无████支持支持无
支持支持无███████支持支持支持支持███无████支持支持支持支持无
支持支持支持██████支持支持支持无████支持█████支持支持支持无
支持支持支持支持无███支持支持支持█████支持无███████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持无██████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████支持支持支持███████支持无
支持支持支持支持支持支持支持█████支持支持支持支持无██████支持无
支持支持支持支持支持支持无█████支持支持支持支持支持无████支持支持
支持支持支持支持支持支持███支持支持支持支持支持支持支持无███支持支持

回复

相关推荐

APP内打开