民规8.3.9绝缘电线不宜穿金属导管在室外直接埋地敷设。个人理解是因为导线的绝缘问题,也有可能是不同回路的导线不能穿金属管。
民规8.3.9绝缘电线不宜穿金属导管在室外直接埋地敷设。
个人理解是因为导线的绝缘问题,也有可能是不同回路的导线不能穿金属管。
2楼
金属管在室外直接埋地防腐防锈难处理
回复
3楼
绝缘电线不防水
回复
4楼
楼上说的有道理
回复
5楼
新版民规貌似没有这条了
8.3.1 直敷布线宜用于正常环境室内场所和挑檐下的室外场所。建筑物顶棚内,严禁采用直敷布线。
8.3.2 直敷布线应采用护套绝缘电线,其截面不宜大于6mm2。
8.3.3 直敷布线的护套绝缘电线,应采用线卡沿墙体、顶棚或建筑物构件表面直接敷设,固定点间距不应大于0.3m。不得将护套绝缘电线直接敷设在建筑物墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内。
8.3.4 直敷布线电线至地面的距离不应小于本章表8.2.2所列数值,电线垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿管保护。
8.3.5 护套绝缘电线与接地导体及不发热的管道紧贴交叉时,应加绝缘套管保护,敷设在易受机械损伤的场所应用钢套管保护。
8.4 金属导管布线
8.4.1 金属导管布线宜用于室内、外场所,但对金属导管有严重腐蚀的场所不宜采用。建筑物顶棚内,宜采用金属导管布线。
8.4.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2mm的厚壁钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管可采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
8.4.3 三根及以上绝缘电线穿于同一根导管时,其总截面积(包括外护层)不应超过导管内截面积的40%。 两根绝缘电线穿于同一根导管时,导管内径不应小于两根电线外径之和的1.35倍。
8.4.4 穿金属导管的交流线路,应将同一回路的所有相线和中性线(如果有中性线时)穿于同一根导管内。
8.4.5 不同回路的线路不应穿于同一根金属导管内,但下列情况可以除外:
1 电压为50V及以下的回路;
2 同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;
3 同一照明灯具的几个回路;
4 同类照明的几个回路,但导管内绝缘电线的根数不应多于8根。
8.4.6 金属导管以支架或沿建筑物表面明敷时,其固定点的间距,不应大于表8.4.6所列数值。
表8.4.6 金属导管明敷时的固定点最大间距
金属导管种类 公称直径(mm)
15~20
25~32
40~65
65以上
最大间距(m)
壁厚>2mm刚性管
1.5
2.0
2.5
3.5
壁厚≤2mm刚性管
1.0
1.5
2.0
-
8.4.7 电线管路与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下面。当有困难时,可敷设在其上面。相互间的净距不宜小于下列数值:
1 当管路敷设在热水管下面时为0.2m,上面时为0.3m,交叉时为0.1m;
2 当管路敷设在蒸汽管下面时为0.5m,上面时为1m,交叉时为0.3m。
当不能符合上列要求时,应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管,上下净距均可减至0.2m。
电线管路与其他管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于0.1m;交叉净距不应小于50mm。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。
8.4.8 金属导管布线当管路较长或转弯较多时,宜适当加装拉线盒(箱)。两个拉线点之间的距离应符合以下规定:
1 对无弯的管路,不超过30m;
2 两个拉线点之间有一个转弯时,不超过20m;
3 两个拉线点之间有两个转弯时,不超过15m;
4 两个拉线点之间有三个转弯时,不超过8m。
当加装拉线盒(箱)有困难时,也可适当加大管径。
8.4.9 暗敷于地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管保护;在穿过建筑物变形缝时,应设补偿装置。