请问镀锌风管吊杆支架防晃处理的规范是怎样的?
xlfsj17
xlfsj17 Lv.2
2010年09月15日 13:32:29
来自于中央空调
只看楼主

我们项目要做风管吊杆支架的防晃处理~请问那位大侠有经验的帮忙指点指点!!

我们项目要做风管吊杆支架的防晃处理~
请问那位大侠有经验的
帮忙指点指点!!
zengfox
2010年09月15日 13:57:29
2楼
支吊架图集上有
回复
woaifei666666
2010年09月16日 10:27:02
3楼
可以做固定支架
回复
0531250100
2010年09月16日 10:40:34
4楼
可以查阅支吊架图集,防晃就是把风管道用支架固定,好像是12m设一个,既不清了。规范上有。
回复
artemis93
2010年09月16日 23:43:56
5楼
用角钢支架做即可 按规范要求隔多少米设一个
回复
woaifei666666
2010年09月17日 12:24:14
6楼
固定支架是垂直的一条管道上做一个,
回复
houqifeng1013
2011年05月12日 15:57:10
7楼
楼主:
关于防晃支架的设置,在GB 50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》中的6.3.4条有规定的,水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应小于1个。
不知能否解决你的问题?
回复
haosemi
2011年05月12日 20:58:55
8楼
长风管一般就是角铁做的固定支架,20m一个,其余支架用通丝做吊架,角铁做横担
回复
监理界的姐姐
2022年12月21日 14:19:27
9楼

又做防晃又做抗震,是不是重复了