有关理正GPS2000软件
hhh
hhh Lv.2
2002年03月14日 11:53:10
只看楼主

理正公司,我前几天安装了GPS2000后,ACADR2000英文版,发现在去除立管内管线无法使用;计算管径后,自动标注好象也不大对头,望贵公司给予答复,多谢!目前只好回到CADR14下。

理正公司,
我前几天安装了GPS2000后,ACADR2000英文版,发现在去除立管内管线无法使用;计算管径后,自动标注好象也不大对头,望贵公司给予答复,多谢!
目前只好回到CADR14下。
lizheng
2002年03月14日 20:17:54
2楼
hhh:你好!
你说的没错!这是因为在R14下,图层、图块等名称大小写都无所谓,而在ACADR2000下则不行,比如在R14下,立管名称是"$liguan" "$LIGUAN"均可以,而在R2000下则必须是后者才行!这就是问题之所在!我们在由R14升到R2000时对这个问题也考虑过,但是在测试都没有出现此问题,在后来的设计中发现有时立管名称是小写(自然R2000下无法处理),有时则是大写(R2000可以处理)。
我们在以后版本会彻底处理的。当然您回到R14下自然就不会有问题的。
回复
hhh
2002年03月15日 11:13:06
3楼
你好,理正,
上次你给E-MAIL的acad.lsp是改变了工具条的设置问题,但又出现了另一问题,画立管时显示不出来给水(弹出式菜单),请试之,多谢答复!
祝愿理正越来越好。此外,我用过天正,鸿业,其功能可借鉴一些。
回复
lizheng
2002年03月15日 13:29:36
4楼
hhh:你好!
您说的现象应该是在试用版上,试用版不仅绘立管,在使用“手绘系统图”也会发生同样的情况,此时您不选择,即为墨认的给水管。
在正式版上不应该有此问题。
回复
hhh
2002年03月16日 15:38:34
5楼
很抱歉,理正,我用的是正版GPS,带狗的。贵单位赵红华小姐负责的。
请理正试之,多谢答复。
回复
lizheng
2002年03月17日 14:43:27
6楼
hhh:
您好!
我在FOR14及FOR2000正式版上的确没有发现您提出的问题,在试用版中出现。从理论上说应该是没有问题才对,因为这是写在菜单中的,其格式如下(SYS目录下的WATER.MNU)可以看到如下部分,除非忘了加上[给水]部分。
**p01
[管道选择]
[给水]WP_G
[排水]WP_P
[热水]WP_R
[热水回水]WP_R1
[消防]WP_F
[喷淋]WP_L
[雨水]WP_Y
[废水]WP_S
[中水]WP_Z
[循环水]WP_X
[采暖供水]WP_CNG
[采暖回水]WP_CNH


当然也许是测试还不够严的情况。出现该情况后您可以核实菜单文件中是否有上面[给水]部分。若有,情况依然,那么在选择时您按鼠标右建即表示选择缺省的项(即给水)。

非常感谢你提的宝贵意见!我们在今后的版本中会完善的。
回复

相关推荐

APP内打开