有个排烟系统仅仅只给一个防烟分区排烟,我认为,在这种情况下,可以不设置常闭排烟口,各位大侠认为这样可以吗?
有个排烟系统仅仅只给一个防烟分区排烟,我认为,在这种情况下,可以不设置常闭排烟口,各位大侠认为这样可以吗?
2楼
不用常闭排烟口你用什么?又不是排烟和日常排风共用
回复
3楼
就用几个单层百叶算了撒,就象地下车库一样,一般也没有设置常闭排烟口。
常闭排烟口比较贵的嘛
回复
4楼
省不了几个钱 最简单直接做个大排烟口完事。
回复
5楼
有个排烟系统仅仅只给一个防烟分区排烟,在这种情况下,可以不设置常闭排烟口,采用普通的百叶风口,但风机人口要设280℃排烟防火阀,作用半径小于30米控制.
回复
6楼
同意你的观点!
回复
7楼
常规,同意楼主观点。我在设计中就是采用敞开式的。
回复
8楼
学到新知识了,感谢楼主提的好问题,给你加分。
回复
9楼
学习中,
回复
10楼
如果是单独防烟分区的排烟系统,排烟系统是专用而不合用,建议还是采用常闭排烟口。一个从控制角度考虑,排烟口的状态要能在消控室监控,当烟感信号或手动开启时这些动作能被消控室监控并采用相应动作。另外从烟气蔓延角度,常闭是为了避免烟气通过风管蔓延,不采用常闭排烟口,由于热压,室外风向等因素,在烟气产生而排烟风机未动作前烟气的运动状态可能受影响。因为火灾报警装置本身为避免误报会有一定延迟!
当然实在采用常开百叶风口也不会违反规范,但做设计是尽可能多考虑些实际情况和比较方案区别。消防队有一些对外的消防监督教材,是关于火灾分析及可燃物分布等方面理论,通过学习这些对设计防排烟系统是很有帮助的。
回复
11楼
我始终认为,排烟口一般之所以要是常闭的,就是为了控制方便,比如,有N个需要排烟的房间,哪个房间着火了,消防控制室就可以很方便的根据烟感信号打开着火房间的排烟口,而其他排烟口不动作,如果排烟口都是常开的话,就会因为分流作而用着火房间的排烟量将难以满足.
另外,之所以存在防烟分区这个概念,我觉得,这就是为了方便我们设计,减少总风量.在总风量完全能满足所有需要排烟房间的情况下,再提防烟分区就实在没多大意思了,要是地下室一个500平米的房间,被顶板下突出500MM的梁等分成了10格,我们是不是要在每格都设置一个常闭排烟口呢?
我大概知道一般的排烟系统的启动,都是先有烟感信号,然后传至消防控制室,然后再打开相应区域内的排烟口并联动开启排烟风机的.不知道可不可以这样控制,就是烟感信号传至消防控制室,直接由消防控制室自动开启排烟风机(中间不经过排烟口).还有,由排烟口联动风机的系统,终归都要经过消防控制室开启排烟风机的,这样难道就不会有延迟了吗?我对消防控制系统不太熟悉,望斑竹多多指教!
回复