关于铝合金窗洞口尺寸预留问题
stu_dragonet
2006年01月03日 23:50:16
来自于建筑构造
只看楼主

关于门窗洞口预留问题现在图纸设计800×1200的窗施工单位在预留时为850×1250而铝合金窗厂家生产的窗尺寸为750×1150导致窗很难安装,且存在严重渗水隐患现两家施工单位互相推卸责任想请教各位,按照图纸尺寸谁的尺寸做错了正确的洞口预留尺寸和铝合金窗框尺寸应该是多少?

关于门窗洞口预留问题
现在图纸设计800×1200的窗
施工单位在预留时为850×1250
而铝合金窗厂家生产的窗尺寸为750×1150
导致窗很难安装,且存在严重渗水隐患
现两家施工单位互相推卸责任
想请教各位,按照图纸尺寸谁的尺寸做错了
正确的洞口预留尺寸和铝合金窗框尺寸应该是多少?
免费打赏
dadaowangwu
2007年10月08日 14:13:23
32楼
谁都无错,交流啊!
回复
zxncly
2007年10月08日 15:18:21
33楼
两家都是干什么吃的,乱来~没有点儿责任心~
回复
yepiaoyao
2007年10月18日 18:01:46
34楼
单元进户门洞口的高度怎样留才是最合理的呢?从成活地面算呢,还是在楼板上算呢?
回复
lsc0988
2007年10月20日 10:22:31
35楼
我以为谁错谁对应该以设计和规范为准:
1.程序错误。《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2002,5.1.7门窗安装前,应对门窗洞口尺寸进行检验。应当组织工序验收,安装单位在复核洞口后,认为不满足设计和验收规范的,应提出由土建单位整改至达标。如遇剪力墙、砼梁柱不能更改时,应增得设计院同意后更改。也许在土建阶段设计就有变更,门窗单位并不知晓。都需要在中间验收阶段发现问题。
2.施工错误:《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002,9填充墙砌体工程验收的一般项目,对门窗洞高、宽允许偏差为±5mm,如不属于上面情况,显然土建施工有错。同时,门窗制作尺寸的确定,也不能想当然,应该外墙装饰材料与土建单位共同协商确定。对外墙为涂料的工程留缝为每边15mm,对贴墙砖留缝为每边25mm,对湿贴花岗岩外墙留缝为每边40mm。
3.建筑工程是多家专业队伍相互配合、协调共同完成的事情。任何单位我行我素,其结果自己将付出沉重的代价。
回复
huang3847234
2009年03月22日 23:52:56
36楼
我觉得两家都没有错,反而是弄挫生巧。哎。我真郁闷,这么多人号称专业,难道你们不看看那预留窗洞口尺寸和铝合金尺寸,只是相差1Cm,不就是正符合打泡沫胶和密封胶的尺寸吗?如果只有5mm,试问哪个师傅可以保证窗边不漏水呢?泡沫胶打不进去。请大家好好想想吧。路过
回复
zzai_811030
2009年04月12日 22:13:48
37楼
都有错误,
一起来承担责任。:) :lol :hug: :kiss: :time: :victory: :handshake :call: :loveliness:
回复
ssj706948
2009年04月15日 01:56:11
38楼
施工单位没有错,因图纸为要求洞口,施工的预留洞是应该加5CM的抹灰厚度,
回复
mokle123
2009年05月21日 18:23:31
39楼
楼主人真是不错

谢谢了,我正需要这方面的素材

正好碰到了,再次谢谢了

希望有更多的人来支持土木在线
楼主辛苦了
回复
jiguozhang
2009年06月09日 10:52:53
40楼
非常的感谢!非常的感谢!
回复

相关推荐

APP内打开