关于铝合金窗洞口尺寸预留问题
stu_dragonet
2006年01月03日 23:50:16
来自于建筑构造
只看楼主

关于门窗洞口预留问题现在图纸设计800×1200的窗施工单位在预留时为850×1250而铝合金窗厂家生产的窗尺寸为750×1150导致窗很难安装,且存在严重渗水隐患现两家施工单位互相推卸责任想请教各位,按照图纸尺寸谁的尺寸做错了正确的洞口预留尺寸和铝合金窗框尺寸应该是多少?

关于门窗洞口预留问题
现在图纸设计800×1200的窗
施工单位在预留时为850×1250
而铝合金窗厂家生产的窗尺寸为750×1150
导致窗很难安装,且存在严重渗水隐患
现两家施工单位互相推卸责任
想请教各位,按照图纸尺寸谁的尺寸做错了
正确的洞口预留尺寸和铝合金窗框尺寸应该是多少?
免费打赏
zcx0510
2006年03月04日 16:13:29
2楼
施工单位错了,应按照图纸尺寸流洞。厂家生产时按照外墙装饰的不同扣除尺寸。
回复
jjtony_001
2006年03月04日 22:53:51
3楼
施工单位和铝合金窗厂家两家都有错
原因:
1.施工图中标注的门窗尺寸即为施工时的洞口尺寸
2.铝合金窗厂生产前应到施工现场复合实际尺寸
回复
skytree_001
2006年11月23日 12:13:16
4楼
对于工程门窗,在确定好门窗厂以后,应该让门窗厂对洞口进行实测实量,并以此办理结算。
回复
gjcpppp
2006年11月24日 13:36:36
5楼
我的观点是这样的,
1.按照定额管理的角度看,施工单位单位按照图示尺寸进行留洞,门窗厂按照留洞尺寸去掉抹灰,嵌缝层厚度来制作门窗的
2.按照图纸采用的门窗图集的型号的尺寸来施工留洞,门窗厂按图集的断料尺寸下料制作门窗.
3.按照国际惯例留洞尺寸是图纸所标注尺寸,而门窗尺寸是留洞尺寸减去嵌缝尺寸后的实际尺寸.
回复
ght2005
2006年11月27日 12:20:06
6楼
两家都有原因,主要是施工单位
1、施工单位应该按照关于铝合金门窗的标准图集进行预留洞口尺寸;
2、铝合金厂家应到现场进行实测洞口尺寸后在进行制作。
回复
zhanghao_163
2006年11月27日 19:40:10
7楼
两家都有原因,主要是施工单位
1、施工单位应该按照关于铝合金门窗的标准图集进行预留洞口尺寸;
2、铝合金厂家应到现场进行实测洞口尺寸后在进行制作。
回复
lincunhan
2006年12月05日 15:56:47
8楼
具体来讲也不能将全部责任给施工单位,其总原因为设计交底里未做到位,而铝合金厂家未到现场进行实测洞口尺寸是造成失损的又一因素,我的观点是各家参建单位都有过错
回复
tfzjgza
2006年12月13日 13:30:12
9楼
现在门窗工程都包括在总包范围以内,应为总包方错的多些,内部管理不完善,开发商及监理也没有在工程例会上提及此事,总结后,下次是经验.
回复
wzy_1972
2006年12月14日 16:47:02
10楼
施工总包的错,图纸上标注的尺寸都是洞口尺寸
回复
deng123123
2006年12月17日 14:08:48
11楼
施工单位没有错,因图纸为精洞口,施工的预留洞是应该加5CM的抹灰厚度,
回复

相关推荐

APP内打开