剪力墙结构,全地下室,刚度足够嵌固,是否也应该算底部加强区?
剪力墙结构,全地下室,刚度足够嵌固,是否也应该算底部加强区?
2楼
可以算加强区,如多层地下室,再往下就没必要了
回复
3楼
按抗震规范相关条文规定,底部加强区应上、下各延一层,因此地下一层边缘构件配筋应按加强区进行配筋。
回复
4楼
根据03G101第17页中第五节中的第3.5.1条:在抗震设计中,对于一、二级抗震等级的剪力墙,应注明底部加强区在剪力墙平法施工图中的所在部位及高度范围,以便施工人员明确在该范围同应按照加强部位的构造要求进行施工。所以该问题,应由设计人员注明。
回复
5楼
这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
回复
6楼
这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
回复
7楼
来学习下,大家一起讨论。
回复